交换机机房配电架老遭雷击,相关资料是:电话双绞线架空引入,通过静电地板接入到配电架上去.由此,请问应该采取怎样的防护?感谢!
使用道具 举报
屏蔽+等电位+SPD
电话线最好穿金属管埋地引入,金属管接地,线路上安装电话SPD,机房内部以及进出机房的线缆做好等电位。
烧钱
完了,你上贼船了!
电话线又不是不能改!你改一下,架空的拿下来不就得了!~郁闷啊!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-25 02:27
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.