ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2465|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

请教电涌保护器的标称放电电流的含义

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-8-22 11:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

请教标称放电电流:50KA(10/350μS)其中的(10/350μS)是什么意思啊?

沙发
发表于 2006-8-22 11:29:00 | 只看该作者
呵呵,我也不知道,好象只是一个国外的SPD测试波形![em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-8-22 13:55:00 | 只看该作者

晕倒~~~哪位大哥大姐知道阿

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-8-23 08:28:00 | 只看该作者

首先,纠正一个错误:标称放电电流是指流过SPD具有8/20波形的电流峰值,用于Ⅱ级试验的SPD以及Ⅰ级、Ⅱ级试验的SPD的预处理试验。

10/350冲击电流是指视在波前时间为10μs,半峰值时间为20μs的冲击电流。

不知道我解释得对不对,请大家指正。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-8-23 08:44:00 | 只看该作者

二楼讲得有一点点对,这么大的标称在国内很难找出二家检测单位能测出来。

[em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-8-23 10:00:00 | 只看该作者

引用4楼:10/350冲击电流是指视在波前时间为10μs,半峰值时间为20μs的冲击电流。

应该是:10/350冲击电流是指视在波前时间为10μs,半峰值时间为350μs的冲击电流。

10/350μs是一种模拟直击雷的波形,多用于测试I级防护,而8/20μs是模拟感应雷的波形,多用于测试感应雷防护区安装的防雷器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-8-23 11:04:00 | 只看该作者
你搜索一下,会有很多答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-8-23 11:24:00 | 只看该作者
唉.懒人啊..
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2006-8-23 14:25:00 | 只看该作者

呵呵,明白了,谢谢各位大哥

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 02:00

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表