ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3706|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

独立针的冲击电阻

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-9-22 08:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厂区测得土壤电阻率100欧姆.米,摇表测得针接地电阻14欧姆,引下线接地点至接地体最远端12.6米,求针冲击接地电阻?[em04][em04][em04][em04][em04][em04][em04]
沙发
发表于 2006-9-22 13:12:00 | 只看该作者
考试题一般别人不能代答
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-9-25 08:12:00 | 只看该作者

 由于考试题一般别人不能代答,我就不能直接说答案了。楼主你去翻翻GB50057——94你就知道了,有关于接地电阻和冲击接地电阻的转换[em07]

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-12-11 11:12:00 | 只看该作者

根据le=2*sqr100de得20米    R~=ARi

L/Le=12.6/20=0.63

查表得A=1.0

所以最后电阻还是14欧姆

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-12-12 17:06:00 | 只看该作者
12.6米的接地,100Ω/米地,随便打几根桩桩就在10Ω以下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-12-13 07:59:00 | 只看该作者
[em08][em08]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-12-13 09:52:00 | 只看该作者
[em01][em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-12-13 11:31:00 | 只看该作者
[em06][em06][em06][em06][em05][em05][em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-12-13 11:51:00 | 只看该作者
哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-12-13 13:22:00 | 只看该作者

复习一下:

∵ρ≤100Ω.m

∴查图 A=1.0

用仪表所测的值即为冲击接地电阻14Ω。

和4楼的结果一样。

有空做做试题也不错嘛。特别是简单的,呵呵。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-26 08:52

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表