请助一臂之力

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-1-12 15:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮帮忙吧!我计算针高约12.5米,不知对否!!!
沙发
发表于 2005-1-12 15:36:00 | 只看该作者
请问6.2米罐体多长?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-1-12 15:58:00 | 只看该作者
你好!先谢你的医院方案,对了你山东那里的,俺荷泽的(老家)。罐体11米长,再谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-1-13 08:33:00 | 只看该作者
计算有误,应为8.2米
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-1-13 09:22:00 | 只看该作者
得按一类建筑保护。这个等于要保护6米2的一个11米长的罐子。两针间距21米。

由于在图上没搞明白罐的具体位置,大概算了一下,需要10米高。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-1-13 11:23:00 | 只看该作者
是啊,两边罐体位置不明确,按双支避雷针计算时AEBC以外的区域保护(按单支)无法计算。
大概计算了一下,同意雷神的结果10米吧。
我是山东德州的。你在     工作?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-1-13 14:04:00 | 只看该作者
我在安徽亳州工作。请问雷神为什么要按一类呢,GB50028-93 6.10.3条是说二类。
6.2米高具中,既在两针的垂直平分线上所以X取0,得出约8.2米。对否,请指教!!另灌区外无建(构)筑物。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-1-13 19:19:00 | 只看该作者
因为液化气罐的内压比较大,呼吸口处可散发出泄露气体,而液化气是可以被电火花点燃的。我不清楚你那罐在室内在室外,所以只好按一类设计。这样安全点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2005-1-14 09:48:00 | 只看该作者
谢了,雷神,罐是在室外的,6.2米就是呼吸口的高度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-1-14 11:10:00 | 只看该作者
这么客气干什么。只有有时间,我是很愿意讨论问题的。

如果罐在室外,那按二类设计就可以。

回复 支持 反对

使用道具 举报