ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: lxfl
打印 上一主题 下一主题

请助一臂之力

[复制链接]
11
发表于 2005-1-21 16:07:00 | 只看该作者
罐壁厚度应该考虑,不符合要求的话针要很高的!
如果不用考虑罐壁厚度只保护呼吸口的话你的8.2米足够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-1-21 18:10:00 | 只看该作者
下面引用由tener2005/01/21 04:07pm 发表的内容:
罐壁厚度应该考虑,不符合要求的话针要很高的!
如果不用考虑罐壁厚度只保护呼吸口的话你的8.2米足够了。

???不明白。和“罐壁厚度”究竟有什么关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2005-1-24 16:59:00 | 只看该作者
各位大侠,工程已结束.地网接地电阻1.9欧姆左右,避雷针4.5欧姆。避雷器太贵,客户死活不装.检测报告已批准.工程监理,设计\检测共计收费3000元.特此鸣谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-1-25 12:56:00 | 只看该作者
挣了多少钱?
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2005-1-25 14:22:00 | 只看该作者
除去人工和出车等费用有2600左右吧!!为何不给金属屋面来个意见!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-1-25 16:11:00 | 只看该作者
辛苦了。我去看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-2-3 10:16:00 | 只看该作者
你银子也赚了,该请雷神喝酒啊,要不下次他可就不告诉你了。哈哈哈~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
 楼主| 发表于 2005-2-3 10:49:00 | 只看该作者
距离太远!不能立刻兑现,春节如有人回来,定委托带去!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-2-21 17:17:00 | 只看该作者
这种情况不装避雷器我无语了,验收通过了我更无语了.避雷器价格多少我想这里的各位都非常清楚,部分代理的不要太黑了.安全第一
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-2-22 11:33:00 | 只看该作者
呵呵。一步一步来嘛。我们不怕把一个工程分成十个做的。先做一点就好。等可户认识到了,需要了,再继续做嘛。先把可能存在的隐患讲清楚,至于做不做,GB 50057都说要考虑‘经济性’。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 01:15

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表