ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2340|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

关于电力系统防雷的问题GBJ64-83

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-8-31 09:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个问题
我看的书是2001版 的《防雷技术标准规范汇编》中232页GBJ64-83《工业与民用电力装置的过电压保护实际规范》
我发现不至只一个标准还有电力相关好多标准都有这个问题
就是他们在计算避雷针保护范围的时候,不是用“滚球法”算的。
好象都是用三角法算的(不知道我理解是不是对的)
是电力(特别是高压)部门的规定呢还是这写标准过时了的原因,麻烦有电力防雷经验的高手指点一 二
沙发
发表于 2005-8-31 19:42:00 | 只看该作者
查一下《电力装置过电压保护设计规范》GB50064
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-9-1 08:59:00 | 只看该作者
......我手上资料极度匮乏  想买啊   哪有买啊   5555555   真晕  
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-9-1 12:22:00 | 只看该作者
给北京好天气科技有限责任公司打个电话01062175722问问。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-9-2 13:40:00 | 只看该作者
下面引用由雷小二2005/08/31 09:24am 发表的内容:
请教一个问题
我看的书是2001版 的《防雷技术标准规范汇编》中232页GBJ64-83《工业与民用电力装置的过电压保护实际规范》
我发现不至只一个标准还有电力相关好多标准都有这个问题
就是他们在计算避雷针保护范围 ...

目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种:
a、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。
b、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。
c、直线法:即以避雷针的针尖为顶点作一俯角来确定,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一般建筑物采用60°角,实质上保护范围为一直线圆锥体。
d、滚球法:即依据建筑物类别,用半径为30、45、60米的球滚过避雷针外沿,滚球与被保护平面间所形成的曲线则为保护范围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-9-5 15:01:00 | 只看该作者
谢谢通天指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-9-28 02:13

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表