小弟有关局部等电位的疑惑,恳请大家指点

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-10-17 18:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟我才搞防雷工作,和领导除去验收建筑物,检测卫生间局部等电位,工作1个月来测了好多LEB,接地电阻都是0.几,所以也没有太在意,今天测了好几个都是几百欧,就问对方是怎么做的,对方是江苏的施工队,说他们那边就是将卫生间底版钢筋焊接成闭合环,这样从卫生间梁钢筋上引出的才是局部等电位,还特别强调局部的概念。由于小弟见识不多,不置可否,望专家指点。急!!!文字
沙发
发表于 2005-10-17 20:46:00 | 只看该作者
说一下是哪些点间的等电位测量.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-10-18 08:32:00 | 只看该作者
我们实际上就是对卫生间等电位预留端子进行接地电阻的测量,使用4102
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-10-18 09:00:00 | 只看该作者
GB50057-94(2000)版的第6.3.4条中说到:
一 ..........他们在电气上是贯通的并连通到接地体,含基础接地体.
局部等电位首先他是等电位,再谈局部  不知道小弟的观点是否正确  请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-10-18 10:10:00 | 只看该作者
能说详细一些吗,太龙统了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-10-18 10:19:00 | 只看该作者
查了6.3.4,具体如下“所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZOA或LPZOB与LPZ1区的界面处做等电位连接。当外来导电物、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时,宜设若干等电位连接带,并应将其就近连接到环行接地体、内部环行导体或此类钢筋上,他们在电气上是贯通的并连通到接地体,含基础接地体”我的理解是:此处说的等电位连接好比是单元的MEB,我前面提到的疑惑是卫生间局部等电位,是不是有必要连接到接地极上,亦或是将卫生间底版钢筋焊成闭合环,形成局部的等电位即可?、?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-10-18 10:31:00 | 只看该作者
应该将等电位连接连接到接地汇集线上(接地母线)这才样才叫等电位
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-10-18 11:12:00 | 只看该作者
 我个人认为局部等电位是在总等单位引出来到各分户的等电位,它们之间互相是有联系的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2005-10-18 11:14:00 | 只看该作者
越听越糊涂,请求雷神大哥指点一二。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-10-18 11:32:00 | 只看该作者
局部等电位是指在一个小空间内的局部等电位啊,里面一切的金属物体都处在同一电位上,如果是我做的话,我就会弄局部等电位汇流排,你说的施工队那种做法我不赞同。