各位前辈,今天早上我一个同学打电话给我,问我关于地网施工方面遇到的问题,实在惭愧,我对工程方面不是很懂,在此求助:她说:他们接到一个工程,地网电阻要求0.5欧姆,浙江地区,他们做到0.7欧姆,添加了降阻剂,但是测量数值仍然是这个数值,请问是什么原因?请问怎么样才能达到效果?多谢!!!
沙发
发表于 2005-11-8 10:17:00 | 只看该作者
换算一下,测出来的是工频接地电阻,换算成冲击的基本就合格了
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-11-8 11:58:00 | 只看该作者
多找几个点测量一下,地网面积是多少,有可能现在的地网的土壤不一样.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-11-8 12:12:00 | 只看该作者
下面引用由ilygirl2005/11/08 10:17am 发表的内容:
换算一下,测出来的是工频接地电阻,换算成冲击的基本就合格了

这个说法不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-11-8 12:14:00 | 只看该作者
下面引用由name2005/11/08 11:58am 发表的内容:
多找几个点测量一下,地网面积是多少,有可能现在的地网的土壤不一样.

这个说法也有道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-11-8 20:43:00 | 只看该作者
补打接地极,做"鸭爪"形地网,效果不错.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-11-9 17:08:00 | 只看该作者
从经验上来讲,我只有在利用整个建筑物的基础的时候才能将地阻降到0.5欧姆以下。按照正常的程序,我们先测量一下电阻率。测好之后再计算一下接地体的应该用多少数量,我指的是常规接地体。至于如果采用非常规接地体,我没有用过,大家可以问一下厂家。我觉得向我么论坛的“接地者”咨询以下会有好的解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-11-10 12:41:00 | 只看该作者
我说的方法是学术上的正确方法,具体施工中再降是很有难度的
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2005-11-10 13:16:00 | 只看该作者
感谢大家!我也不清楚什么设备要求  不过我在我这块做的基础接地都在0.5以下   至于为何降阻剂不发生效果  我也不知道  所以在此请教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-11-10 14:24:00 | 只看该作者
个人观点:这个和降阻剂发挥作用的时间有关,回填时的施工质量有关,当然了,和降阻剂的质量也是有关的。一般做完工程后不要急于找他们测量,应该过段时间测量,这样降阻剂可以更好的渗透到土壤中。另外,回填时如果没有夯实回填土壤,结果也是不好的,道理一样的。如果你采用新的接地产品,效果可能会更好的。我在新疆做接地,用新产品,十二根垂直接地极,做完后三天测量和十天后测量,结果相差很大的,最终结果:0.46。这个结果是防雷中心测的。