下面引用由屏蔽第一在 2003/11/07 05:40pm 发表的内容: 可是,诸位想想10/350μs波侵入低压系统的概率有多大。 对于室内独立配电室,10KV进线已在地下埋了几十米,就算从架空线上支接,这里也安装了避雷器,何况还有架空避雷线,传导至低压侧只能是8/20μs波。 如10KV系统是电缆环网供电(现城网改造后多数如此),10/350μs波进入10KV系统几无机会,更何况低压系统。 即使老城区10KV架空线带露天共用变,10KV线路同样有避雷器、架空避雷线,除非低压架空进线(如是改为地埋既省事),10/350μs波仍几无机会进入低压系统。 雷击建筑物,从电源系统流出最多50%雷电流,也是8/20μs波吧? 因此,低压系统是不是一定要装CLASS I SPD? 小弟在想,现在防雷是不是和供电部门的10KV配网脱节?
多谢多谢屏蔽第一!
你终于让我想明白,为什么不让电力系统主导防雷了! 固有概念/局部概念的变更原来这么难 电力系统总是会从配电的角度出发看问题, 如果让电力主导防雷,那就怕只剩下电源电涌保护了!! 首先: 1 雷击建筑物,如变压器在建筑物5米以外,从电源系统流出最多50%雷电流,是10/350μs波 2 低压架空线的数量绝对不象你想象的那么少 3 雷击建筑物的概率是可以计算的 见 http://www.asp.com.cn/cn/a/calca.asp 4 因此,除变压器在建筑物内的情况,低压系统一定要装CLASS I SPD
|