1.IEC61024 IEC61024是属于建筑物的国际防雷标准,包括IEC61024-1,IEC61024-1-1, IEC61024-2,适用于高度60m及以下建筑物防雷装置的设计和安装,不适用于铁路系统、建筑物外的输变电系统和输电讯系统以及移动的船舶、车辆和飞机。IEC61024,借助电位补偿布线和浪涌过电压保护器(SPD)实现雷电电磁防护均压等电位系统,即将外部避雷器、建筑物钢筋结构、内部安装的设备外壳、用于非电系统的导体部分以及电气和电讯装置等连接起来,建立等电位,是实现防雷保护的非常重要的措施。 2.IEC 61643 IEC 61643是电涌保护器的国际防雷标准,包括61643-l、2、3,适用于电源及通信电涌保护器的,设计,测试,元器件规格,选择及安装,并配合IEC61024的外部避雷器、建筑物钢筋结构、内部安装的设备外壳、用于非电系统的导体部分以及电气和电讯装置等连接起来,是实现全面的防雷保护。 3.BS6651 BS6651是属于建筑物的英国防雷标准,适用高度60m以下,安装/使用了传统式避雷针的建筑物防雷系统的设计和安装,同样,不适用于铁路系统、建筑物外的输变电系统和输电讯系统以及移动的船舶、车辆和飞机。BS6651,借助电位补偿布线和浪涌过电压保护器实现雷电电磁防护均压等电位系统,即将外部避雷器、建筑物钢筋结构、内部安装的设备外壳、用于非电系统的导体部分连接起来,建立等电位,是实现防雷保护的非常重要的措施。 4.NFC 17-102 NFC 17-102是属于建筑物的法国防雷标准,适用于高度60m以下,安装/使用了电子式避雷针的建筑物防雷装置的设计和安装,同样,不适用于铁路系统、建筑物外的输变电系统和输电讯系统以及移动的船舶、车辆和飞机。NFC 17-102,借助电位补偿布线和浪涌过电压保护器实现雷电电磁防护均压等电位系统,即将外部避雷器、建筑物钢筋结构、内部安装的设备外壳、用于非电 5.GB 50057 GB 50057是属于建筑物的我国防雷标准,适用于高度60m以下,安装/使用了传统式避雷针的建筑物防雷装置的设计和安装,同样,不适用于铁路系统、建筑物外的输变电系统和输电讯系统以及移动的船舶、车辆和飞机。GB50057,借助电位补偿布线和浪涌过电压保护器实现雷电电磁防护均压等电位系统,即将外部避雷器、建筑物钢筋结构、内部安装的设备外壳、用于非电系统的导体部分连接起来,建立等电位,是实现防雷保护的非常重要的措施。 6.YD 5068 YD 5068是属于通信基站接地的我国行业防雷标准,针对不同雷暴日数的地方,提供供电系统,铁塔,天线系统及信号线的防雷接地连接要求。同时,提供地网建设及引下线连接的接接建议及安装材料的物料及电气参数要求。 7.YD/T5098 YD/T5098是属于我国的通信基站行业过电压保护标准,针对不同雷暴日数的地方,提供电源,天线同轴系统及信号线提供等过电压保护,包括的联合接地,等电位处理,金属屏蔽及防雷器选型及安装(参数要求)。 8.GB18802.1 国标GB18802.1是根据国际电工委员会标准IEC61643-1而写的,对低压配电系统的防雷器(SPD) 提出全面的性能和测试的方法及要求,包括电气,机械,环境及安全三大方面的技术指标。 9.GA173-2002 本标准规定了计算器信息系统用防雷器的定义,分类,测试方法,检验规则,标志,包装,运输及存放。本标准适用于计算器信息系统为防止雷电电磁波感应电压对过电压及过电流损害的防雷器的生产维修及测试。 10.IEEE C62.31 IEEE C62.31是美国防雷标准,为气体放电管式防雷器提供标准的测试规格,适用于交流电压由少于等于1000Vrms(420Hz)或是直流电压1200Vdc的气体式放电管防雷器。 11.IEEE C62.37 IEEE C62.37是美国防雷标准,为闸流式防雷器提供标准的测试规格,适用于交流电压由少于等于1000Vrms(420Hz)或是直流电压1200Vdc的气体式放电管防雷器。
|