 楼主| 发表于 2003-10-17 16:32:00 | 只看该作者
现在标准的打法应该是

0.1*In ....->> 2*In


多层石墨技术: 简单点说就是石墨间隙材料的串并联组合,有点火隙、放电隙和灭弧隙,保证低的点火电压、大的通流能力,和电荷泻放能力,并且没有续流问题,

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2003-10-23 09:56:00 | 只看该作者
依据什么标准的实验方法?新标准?国标有等效于IEC 61634-1的标准了?

你说的实验方法是IEC 61634-1第7.5.2条的测试方法。新国标不知道引用了没有。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2003-10-27 14:34:00 | 只看该作者
GB18802.1
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2003-10-27 16:44:00 | 只看该作者
 1.IEC61024
IEC61024是属于建筑物的国际防雷标准,包括IEC61024-1,IEC61024-1-1, IEC61024-2,适用于高度60m及以下建筑物防雷装置的设计和安装,不适用于铁路系统、建筑物外的输变电系统和输电讯系统以及移动的船舶、车辆和飞机。IEC61024,借助电位补偿布线和浪涌过电压保护器(SPD)实现雷电电磁防护均压等电位系统,即将外部避雷器、建筑物钢筋结构、内部安装的设备外壳、用于非电系统的导体部分以及电气和电讯装置等连接起来,建立等电位,是实现防雷保护的非常重要的措施。  

2.IEC 61643
IEC 61643是电涌保护器的国际防雷标准,包括61643-l、2、3,适用于电源及通信电涌保护器的,设计,测试,元器件规格,选择及安装,并配合IEC61024的外部避雷器、建筑物钢筋结构、内部安装的设备外壳、用于非电系统的导体部分以及电气和电讯装置等连接起来,是实现全面的防雷保护。

 
3.BS6651
BS6651是属于建筑物的英国防雷标准,适用高度60m以下,安装/使用了传统式避雷针的建筑物防雷系统的设计和安装,同样,不适用于铁路系统、建筑物外的输变电系统和输电讯系统以及移动的船舶、车辆和飞机。BS6651,借助电位补偿布线和浪涌过电压保护器实现雷电电磁防护均压等电位系统,即将外部避雷器、建筑物钢筋结构、内部安装的设备外壳、用于非电系统的导体部分连接起来,建立等电位,是实现防雷保护的非常重要的措施。

4.NFC 17-102
NFC 17-102是属于建筑物的法国防雷标准,适用于高度60m以下,安装/使用了电子式避雷针的建筑物防雷装置的设计和安装,同样,不适用于铁路系统、建筑物外的输变电系统和输电讯系统以及移动的船舶、车辆和飞机。NFC 17-102,借助电位补偿布线和浪涌过电压保护器实现雷电电磁防护均压等电位系统,即将外部避雷器、建筑物钢筋结构、内部安装的设备外壳、用于非电

5.GB 50057 GB 50057是属于建筑物的我国防雷标准,适用于高度60m以下,安装/使用了传统式避雷针的建筑物防雷装置的设计和安装,同样,不适用于铁路系统、建筑物外的输变电系统和输电讯系统以及移动的船舶、车辆和飞机。GB50057,借助电位补偿布线和浪涌过电压保护器实现雷电电磁防护均压等电位系统,即将外部避雷器、建筑物钢筋结构、内部安装的设备外壳、用于非电系统的导体部分连接起来,建立等电位,是实现防雷保护的非常重要的措施。  

6.YD 5068 YD 5068是属于通信基站接地的我国行业防雷标准,针对不同雷暴日数的地方,提供供电系统,铁塔,天线系统及信号线的防雷接地连接要求。同时,提供地网建设及引下线连接的接接建议及安装材料的物料及电气参数要求。

7.YD/T5098 YD/T5098是属于我国的通信基站行业过电压保护标准,针对不同雷暴日数的地方,提供电源,天线同轴系统及信号线提供等过电压保护,包括的联合接地,等电位处理,金属屏蔽及防雷器选型及安装(参数要求)。  

8.GB18802.1 国标GB18802.1是根据国际电工委员会标准IEC61643-1而写的,对低压配电系统的防雷器(SPD) 提出全面的性能和测试的方法及要求,包括电气,机械,环境及安全三大方面的技术指标。  

9.GA173-2002 本标准规定了计算器信息系统用防雷器的定义,分类,测试方法,检验规则,标志,包装,运输及存放。本标准适用于计算器信息系统为防止雷电电磁波感应电压对过电压及过电流损害的防雷器的生产维修及测试。

10.IEEE C62.31 IEEE C62.31是美国防雷标准,为气体放电管式防雷器提供标准的测试规格,适用于交流电压由少于等于1000Vrms(420Hz)或是直流电压1200Vdc的气体式放电管防雷器。  

11.IEEE C62.37 IEEE C62.37是美国防雷标准,为闸流式防雷器提供标准的测试规格,适用于交流电压由少于等于1000Vrms(420Hz)或是直流电压1200Vdc的气体式放电管防雷器。  

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2003-10-27 16:46:00 | 只看该作者
知道了。这个标准我已经找人去找了:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2003-11-5 16:48:00 | 只看该作者
过来到我桌面上拿
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2003-11-5 22:42:00 | 只看该作者
怕你忙,所以自己找了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2003-11-7 17:40:00 | 只看该作者
可是,诸位想想10/350μs波侵入低压系统的概率有多大。
对于室内独立配电室,10KV进线已在地下埋了几十米,就算从架空线上支接,这里也安装了避雷器,何况还有架空避雷线,传导至低压侧只能是8/20μs波。
如10KV系统是电缆环网供电(现城网改造后多数如此),10/350μs波进入10KV系统几无机会,更何况低压系统。
即使老城区10KV架空线带露天共用变,10KV线路同样有避雷器、架空避雷线,除非低压架空进线(如是改为地埋既省事),10/350μs波仍几无机会进入低压系统。
雷击建筑物,从电源系统流出最多50%雷电流,也是8/20μs波吧?
因此,低压系统是不是一定要装CLASS I SPD?
小弟在想,现在防雷是不是和供电部门的10KV配网脱节?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2003-11-8 13:03:00 | 只看该作者
首先:雷击导线、雷击建筑物、雷击建筑物顶端铁塔、雷击建筑物附近地面及金属物等等都会在建筑内线路中引入10/350μs雷电过电压。而不是象你说的那样只要地埋就不会或者“几无机会”进入低压系统。望斟酌。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2003-11-26 09:33:00 | 只看该作者
还有,计算值和实际选型是不是要有区别?计算值很可能比实际值小(估计在被打的时候每人去测量实际值)我觉得在实际工程选型时应该考虑避雷器的最大通流能力,避免打坏,所以避雷器的通流量要大于计算值,或者说是让避雷器工作在最大通流量的80%左右,如果每次雷击都恰好打到避雷器的标称通流量的避雷器的饿使用寿命也短也容易出现问题。就算家个冗余保护吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报