ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: lixunhuan
打印 上一主题 下一主题

[求助]不明

[复制链接]
11
发表于 2005-12-2 14:27:00 | 只看该作者
弹药炸药库,军标要求必须安装独立的避雷针,独立的接地系统。可如果一个弹药库房建的规模很大的话,按照滚球法计算保护范围独立避雷针就无法使用了。比如一个高12米,长60米,宽40米的弹药库,安装独立避雷针无法使其完全在避雷针的保护范围之内,诸位专家觉得怎么处理比较合适。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-12-16 10:48:00 | 只看该作者
>>>>>>>如果是,那么有四本规范就够了。GB 50057-94、GB 50058-92、GB 50089-98、GB 50154-92。要是他是生产烟花爆竹的,那么加上GB 50161-92。>>>>>>

这四本规范,我怎么只有第一本啊,后面那些是哪里来的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-12-26 01:01:00 | 只看该作者
找啊。下载啊。实在不行,花钱买本。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册