正确接地的重要性
一、一个低电压接地终端系统的目标是: 1、限制接触电压,避免人身伤害; 2、提供低电阻通道以保护设备安全; 3、最小化电磁噪音提高信号质量; 4、为系统的等电位连接提供参考电压。 一个有效的接地系统的基础是获得较低的冲击电阻,根据可能所承受的电流,精确地选择导体的横截面积。它们应该有一定的抗腐蚀能力。 必须在与任何其他导体原件隔离的情况下测试电气电阻,因此,必须安装一个断开装置,以便测试接地电阻的时候与其他的电气装置隔离。 二、影像接地电阻的因素 1、土壤湿度可以降低接地电阻。 2、降阻剂可以有效降低土壤电阻率,减小接地电阻值。 一个非常有效的降低接地电阻的方法是增加接地接地极的埋设深度。 土壤的电阻率并不是一致,一般来说,土壤电阻率会随着深度的增加而减小。岩石结构地区等一些特殊地址除外除外。 另一种降低接地电阻的方法是使用多个接地接地极。 在这个设计中,多个接地接地极打入地面,并联,以降低接地电阻。 如需接地极是有效的,接地极的间距必须至少等于接地接地极的埋设深度的1.5倍。 如果没有正确的接地接地极间距,势力范围将相交,冲击接地电阻将不会被降低。 5、接地接地极的表面积增加接地极的直径,对于降低接地电阻的作用很小。 例如,你可以加倍地面接地极和你的接地电阻值只会减少7%左右。 理论上认为接地电阻越小越好。接地电阻越小,接地的成本就会越高。在一些高电阻率地区,从4Ω降低到1Ω,接地的成本会增加十几倍,一味追求很小的接地电阻,会是接地成本显著提高。接地电阻值的选择可以根据相应的规范去选择。 1、应该预先了解埋地的电力线缆和煤气管道,以保证安全距离。 2、应该预料了解埋地的水管和水箱,以确保他们和接地终端的等电位连接 3、接地电阻值我们能看到的是一个公频测试电阻值,不是实际需求的冲击电阻值。接地质量的好坏关键要看电气连接是否安全可靠。在目前的机房接地工程中,出现垂直接地体和水平接地体之间的连接是通过线鼻子连接的情况,这样在电力异常事故中,电流难以顺畅快速释放到大地中去。 机械链接,容易松动 虚焊,搭接长度不足,没有三面焊接 焊口饱满匀称 深度焊接,放热焊 4、接地系统有一定的防腐能力,在目前的机房接地工程中,出现铜镀钢接地极和扁铁混接的情况,这会加剧铁的腐蚀,缩短地网寿命; 5、接地极的间距必须至少等于接地接地极的埋设深度的1.5倍 五、关于雷电保护的特殊考虑 接地系统是雷电保护的基础,这是因为雷电流需要通过接地终端泄放到大地中去,每一根下行导线必须连接一套接地系统,该接地系统必须由导电率优良的导体组成,以便能将雷电流安全、迅速有限的泄放到大地中。 由于雷电流是一个脉冲电流,因此尽量不要使用独立的相当长的接地原件。如果土壤表面的土壤电阻率相当高,则推荐深埋接地接地极。将接地极按照三角排列法或者“鹅掌”方式排列有利获得更好的雷电流泄放能力。 |