ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: zhaobox
打印 上一主题 下一主题

110KV变电所的防雷完整方案

  [复制链接]
11
发表于 2010-10-27 13:34:54 | 只看该作者
本帖最后由 又见星空 于 2010-10-27 13:42 编辑

没得什么计算啊,也没看见方案有什么内容。
不过从测量到是可以看出一些问题,暂定此次测量具有参考价值,所有数值真实有效。根据数据可以看出土壤1.6米或者2.4米以下土壤电阻率为9欧.米,在低电阻率地方做地网性价比肯定是最优的,而这两个深度也符合水平接地极和垂直接地极的安装标准,那么9欧.米是什么概念呢,在如此低的土壤电阻率情况下,地网的结构和选择的接地材料方案我想大家都会有明确的认知,所以从性价比上来看,这时候工程造价肯定不应该太高,在这样的情况下还选择价格比较贵的离子接地极看来是有点说不过去了,你就是用铁丝编个地网也总会达到要求的吧(呵呵,这话有点过了),这个厂商也是,这不是搬起石头砸自己的脚吗?!
一般接地极的厂商都喜欢用个简单的公式来换算自己接地极的效果:R=0.1ρ,不难看出9欧.米土壤电阻率的地方一根接地极就可以达到0.9欧的效果,那更不难算出要降低至0.5欧以下应该使用多少根接地极了,接地极厂商喜欢用公式R = Rj/n
η来算并联后的接地极接地效果,那么如果RJ=0.9,利用系数取0.6-0.8,这个数值大家可以自己算算,从哪来的280根的说法嘛?!更何况还有水平网的接地电阻没算上来,这厂商又搬了回石头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2010-10-31 10:09:34 | 只看该作者
本帖最后由 又见星空 于 2010-11-12 08:25 编辑


回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2010-11-9 11:03:43 | 只看该作者
本帖最后由 又见星空 于 2010-11-12 08:25 编辑

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2010-12-2 15:05:04 | 只看该作者
多谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2012-7-30 16:40:38 | 只看该作者
顶啊顶!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2012-11-16 14:49:52 | 只看该作者
好东西,顶一下,希望多多发帖!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2013-3-1 14:34:57 | 只看该作者
这样是通不过他们的大修技改审核的,除非国网的人帮他们改过方案才行

回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2013-3-11 11:36:42 | 只看该作者
我也来顶一个 求RP
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2013-3-21 11:06:31 | 只看该作者
呵呵,我来看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2015-7-14 09:33:18 | 只看该作者
好东西  顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 09:17

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表