关于移动基站电源SPD接地问题

[复制链接]
11
发表于 2008-1-5 11:13:00 | 只看该作者

电信要求的很正确,

凯文接法,???接地线就不接了吗,不一样也的接地吗还是有7 8米长,不赞成

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-1-8 13:10:00 | 只看该作者
GB50057:SPD两端接线不得超过0.5M
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2008-1-8 16:08:00 | 只看该作者

看看这篇文章

正确实施等电位是雷电防护成功的基本保证
http://co.163.com/forum/content/1796_756733_1.htm


回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2008-1-16 12:01:00 | 只看该作者

回复:关于移动基站电源SPD接地问题

可以在防雷器下方单独做一个专用接地排,并把接地排和机房地网用铜线进行连接。我以前也用过这种方法,并且移动《企业标准》对于防雷器接地也有这方面的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2008-1-16 17:57:00 | 只看该作者

回复:关于移动基站电源SPD接地问题

移动的要求正确,建议采用“凯文”的请正确理解凯文