烟草物流系统防雷设计

引言

烟草物流中心由信息中心、指挥中心、呼叫中心、库区、办公区等几部分组成,无六中心作为烟草流通领域的枢纽,起安全性和重要性主要体现在以下几个方面:防火防盗(消防、安防系统)、库区的流通信息输入、烟草流通调拨和信息数据的传输。

1、雷电侵入系统的各种途径

1.1雷电远点袭击电力线

我国电力线输电方式是由发电厂通过升压变压器升压后,进行高压远程送电,经低压变压器输出至用户。由于我国的电压基本波形是每秒50Hz的正弦波形曲线,在电力线上形成每秒50次的交变磁场。如果到雷雨天气时,在雷电未击穿大气时,将呈现出高压电场形式。

1.2雷电近点电力线的侵入

所谓雷电近点袭击电力线,实际上是雷电袭击建筑物避雷针,从而引起的雷电电磁脉冲的保护问题。雷电打在建筑物避雷装置上,按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》规定,定义大楼接闪电能力雷击电流为150KA(为波形10×350μS斜三角波)。避雷针引下线由于线路电感的作用,余下的电流将通过电力线屏蔽槽、水管、暖气管、金属门窗等与地面有连接的金属物质联合引雷,但也只引下少部分雷电流,余下总电流的25%在大楼流窜至UPS输入输出负载的电源线、局域网线等,击穿小型机局域网端,最终由逻辑地线处下泄入大地。对设备而言,部分雷电流将由UPS输入电源线对机房保护地线进行L-PEN-PE泄放,UPS输出L-PE(逻辑地)、N-PE泄放,小型机L-PE泄放,局域网线对逻辑地线等进行泄放。最终结果,将击穿UPS输出对地线和输入对地线端、小型机电源对逻辑地线、网络数据线对逻辑地线。为此,必须对UPS输入输出火线零线对交流地和支流逻辑地进行保护,必须对小型机、服务器及其他重要终端进行等电位保护,对网络系统进行保护,只有堵死一切雷电导入的端口,才能有效的保护设备免受雷电的侵害。

1.3错相位雷害

雷电发生时闪电为一组雷击,每次不少于6个雷,它有大小和发生先后的区别,如果不同能量的雷打在两条相线上,线线之间就会产生一个电压差,侵入设备。这种雷击现象,称错相位雷击,又称雷电的二次破坏,对三相UPS而言,它的输入和输出端,应安装线与线之间的保护,才能更全面更立体的保护电子设备。

1.4雷电波侵入

当带电云层位于电力线上方时,将电力线上感应出异号电荷。一旦云内电荷放电(无论是云内放电还是地闪)则电力线上的电荷就变为自由电荷,将沿电力线向两端运动,并进入设备。由于其波头较陡,即使有隔离变压器也会由于电容偶合而进入电子设备。就是说只要有雷电发生就有雷电侵入波,而不管雷电是否直接击中线路。堵死雷电由电力线侵入电子设备,应该从远点雷击、近点雷击,错相位雷击和雷电波侵入四种雷击现象入手,实施全方位的保护,才能在发生雷击时,有效的保护设备。雷电击在建筑物避雷针上,由避雷针通过引下线,将雷电流泄放大地,引下线自上而下产生一个变化旋转快速运动磁场,建筑物内的电源线、网络线等相对切割磁力线,产生感应高压并沿线路传输,造成设备被击毁。

1.5雷电作用下的二次效应——雷电高压反击雷

雷电袭击建筑物避雷针,由引下线将雷电流引人大地,由于大地电阻的存在,雷电电荷不能全部快速地与大地负电荷中和,必然引起局部电位升高,交流配电地和直流逻辑地将这种高电位引入机房,UPS输入‘输出端被击穿,小型机及其他设备连接断口被击穿。这种反击电压少则数千伏,多则数万伏,直接烧坏用电器的绝缘部分。

2、设计理念

依据雷电流活动规律及雷电波的可能侵袭途径,防雷设计遵循如下理念:接闪、引下分流、接地、屏蔽、均压等电位、共用接地系统、过电压保护等七个环节。

每一个环节都是不可或缺的一部分,各部分互为保障,相辅相承。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2006-12-9 10:40:00 | 只看该作者

3、解决方案

(一)概述

………..

(二)电源系统的防雷及过电压保护

1)由于电力供电的普遍性,线路分布广、线径粗,多以架空铺设,受雷击或感应的机会相当大。国家规范《建筑物防雷设计规范》第3.4.9条指出“线路侵入高电位而造成的事故占总雷害事故的70%以上”。电力部门也指出“据统计,电力系统中的绝缘事故占总事故次数的一半以上,其中由于过电压使绝缘破坏的情况更为突出。”

2)根据国际规范IEC-1312的要求,同时对应于IEC-1024中所给出的防雷保护区域概念,电源系统的防雷及过压保护分为三级,保护器分为BCD三类,原因主要有3个方面:1、由于雷击感应的能量巨大,依靠单一的防雷器件,很难将雷电流全部导入大地而自身不会损坏。而自身强度较高,泄流能力强的器件本身的残压(表征器件本身的阻抗)较高,在不同的电磁场强度的空间采用功能不一的防雷器件,各器件协调工作,既嫩保证大电流入地,又保证低残压,同时也使避雷器的寿命得到延长。2、安装多级保护装置,其间的导线有助于抑制电压和电流的提升率(陡度)即ΔV/Δt和ΔI/Δt都减低,达到浪涌抑制的目的,后级的保护装置也同时起到吸收前级残压的作用;3、多级保护,可以抑制由建筑物内部产生的浪涌对设备造成的影响,可防止较长导线对浪涌电流的反射。

3)根据系统配电的实际情况,建议按照IEC标准进行最安全的三级配合保护。IEC统计的首次雷击强度可达200KA10/350μs)由于电磁的空间损耗和衰减,有50%的能量有可能耦合到线路上,因此对低压电力线路,其第一级 避雷器的保护能力(放电流)必须达到100KA10/350μs)。

(三)计算机网络系统的保护

1)由于雷电发生时产生了巨大的电磁场,IEC指出“在距离雷电发生中心1500范围内,电磁场的强度足以损坏任何没有屏蔽的电子设备”。设备已经由机壳本身屏蔽保护,但各类传输线、接口线仍会感应一定的脉冲电流,进而损坏或干扰设备,因此在重要的网络端口需要安装精细级的网络保护器。

2)考虑到整个计算机网络系统是构筑在千兆以太网上,其核心交换机主干通道是光纤连接,从防雷和抗干扰的角度来说已经是最好的。

3)主交换鸡通过光纤连接二级边缘交换机。应在需要保护的楼层交换机的接口前加装标准的19英寸机架式24口保护器。

4)网络接口保护器的目的是防止双绞线感应雷击过电压和终端设备引入过电压及地电位反击时使网络设备内部建立等电位连接,保证雷击是数据传输的准确和稳定,避免网络设备发生损坏和数据传输失误。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2006-12-9 10:41:00 | 只看该作者

(四)防火防盗系统的保护

在防火防盗系统中,大部分传感器、摄象机设备均安装于室内,控制等线路大部分不穿越任何防雷分区,因此无加装防雷器件的必要,加装不当时,甚至会影响消防系统的正常使用,反而加大安全隐患!

根据建筑物防雷设计规范的要求,只有穿越防雷分区的线缆,即在系统中进出库区和办公室外墙面的控制线缆,才应该安装防雷保护器件,以确保防火防盗系统的安全使用。

(五)机房接地系统

1)采用联合接地系统,利用机房预设的接地点,在机房内敷设一均压网,规格为2M×2M,材料为40×4紫铜带。

2)机房内机柜的保护地用16平方毫米铜线接到均压带上。

3)通信电缆的屏蔽层、信息线走线槽、防静电地板及支撑架、各类合金门窗等都要可靠连接到均压网上。

4)防雷器的接地要就近连接到均压网上,接地线要尽量短,接地汇集排与各类接地线的连接要可靠,并要检测接触电阻。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-12-17 22:25:00 | 只看该作者
比较简单吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-12-17 22:27:00 | 只看该作者

对低压电力线路,其第一级 避雷器的保护能力(放电流)必须达到100KA10/350μs)。