SPD安装提倡采用3+1模式的原因???

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-8-30 08:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大虾:TT系统中要求SPD采用3+1安装模式是什么原因?
3+1模式有什么优点吗?
沙发
发表于 2005-8-30 09:31:00 | 只看该作者
这一个:
采用3+1形式,如果碰到了地阻值高或地线接触不良的情况下,因为防雷器接在市电相线与零之间,而市电相线与零线的回路阻抗,主要是代电变压器及供电电缆,阻抗很低,故此故障电流很大,流经防雷器的电流可使前级保险丝(空开)跳开,防雷器与电网隔离.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-8-30 09:59:00 | 只看该作者
解释的好~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-8-30 12:21:00 | 只看该作者
非常感谢aichen!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-8-30 12:48:00 | 只看该作者
3+1形式是3个接在相线、零线之间。另一个接在零地之间吗?
如果是零地之间的有什么用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-8-30 14:16:00 | 只看该作者
谢谢!
学习学习~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-8-30 14:39:00 | 只看该作者
下面引用由帅帅2005/08/30 12:48pm 发表的内容:
3+1形式是3个接在相线、零线之间。另一个接在零地之间吗?
如果是零地之间的有什么用?

零地之间是接气体放电管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-8-30 14:56:00 | 只看该作者
下面引用由wangj2005/08/30 02:39pm 发表的内容:
零地之间是接气体放电管。

石墨间隙可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-8-31 11:17:00 | 只看该作者
也有。但价格很高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-9-1 17:25:00 | 只看该作者
DEHN、OBO他们的好像就是间隙的吧!