ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
打印 上一主题 下一主题

不要掉入商人的参数陷阱(转)

[复制链接]
11
发表于 2005-12-30 15:57:00 | 只看该作者
贴子不错       有一点不明
"150KA的雷电流" 防雷器能受得住嘛,如果可以要多大的连接导线???
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-12-30 17:08:00 | 只看该作者
防雷中心测试时接的不是导线 ,有个卡头直接卡住防雷器的接线端,

实际使用,一般就接25平方的  最好是软线 硬线很难接

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-12-31 13:40:00 | 只看该作者
 用25平的电源软线和PE线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2006-1-2 08:49:00 | 只看该作者
而实际情况在Uc=440V下,只有在放电电流为3KA时,残压可才能小于1000V。

怎么计算的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2006-1-4 09:00:00 | 只看该作者
这不是计算的,是试验测的
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2006-1-4 09:49:00 | 只看该作者
呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2006-1-9 22:03:00 | 只看该作者
8/20和10/350之间的电流比值按4:1,我表示赞成,但20:1恐怕就不对了。在电流-时间坐标上作一下积分,比如同样是20KA,积分的结果(能量)大约是1:17.5,就是说同样电流幅值但波形不同,它们间能量的差别是大约20倍。  对否,请大家讨论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2006-1-10 16:46:00 | 只看该作者
能量虽然一样,但是同样能量其作用于SPD时破坏的过程不一样,还是有争论
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 21:50

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表