汶川地震活动板房小区防雷问题!!!

[复制链接]
11
发表于 2008-5-29 14:36:00 | 只看该作者

回复:汶川地震活动板房小区防雷问题!!!

陕西:防雷企业为灾区免费安装防雷装置 ( 2008-05-29 08:23:12) 稿件来源:新华网陕西频道 新华网陕西频道5月29日电(记者梁娟)5月28日上午,陕西省16家防雷企业的60余专业人员开着20多辆汽车,装载着40余万元的避雷针等防雷设备,从陕西省气象局大院出发,前往震灾严重的汉中市和宝鸡市,为那里居住在临时搭建的简易救助设施里的灾区群众免费安装防雷装置。 目前,陕西省已经进入雷电多发季节,但是在陕西汉中、宝鸡等地震重灾区,由于较强有感余震不断,人们纷纷居住在临时搭建的帐篷和防震棚等简易救助设施里,既没有必要的防雷避雷装置又居住得相当密集,使灾区群众在避震同时又面临着雷电灾害的威胁。 为此,陕西省气象局发出倡议,为了灾区人民的生命财产安全,号召全省有防雷资质的公司无偿为汉中市、宝鸡市重灾区临时搭建的简易救助设施安装防雷装置。倡议发出后,陕西省内23家企业积极响应,并在4天之内就完成了赶赴灾区的所有准备。 陕西省气象局副局长米天明提醒说,4-9月是陕西省雷电活动频发时段,地震灾区的临时搭建简易救助设施多、人员密集,灾区雷电防护尤为重要。 他建议,为了预防雷电给灾区造成的危害,除了安装避雷针等防雷装置之外,灾区搭建抗震棚时应尽量安置在低矮、干燥的地方,不要搭建在大树低下。抗震棚的竖向金属骨架最好与土壤做良好接触,晾晒衣服被褥等用的铁丝不要拉进抗震棚内。打雷时,不要惊慌,不奔跑,蹲在地势较低的地上,在抗震棚内,不要躺下,最好蹲在棚中间。 另外,打雷时不要外出,尽可能远离电灯、电线、电话线等金属线,不要使用电话,不触摸水管,不能用太阳能热水器沐浴。开车时头、手不能伸出窗外,干活时不要把锄头、铁锹等金属性质或者长形物品扛在肩上,打雷时最好穿上绝缘底胶鞋。(完)
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-5-29 15:00:00 | 只看该作者

回复:汶川地震活动板房小区防雷问题!!!

小区共有六组,50户一组(47m x 40m),5排(排距4米),一排10户(紧挨着并且金属框架连通),每排有一个公共厨房,每组设2处淋浴。 1。每排的左右两端引出接地线,与下一排的两端相连,浅埋且覆盖50mm厚的沥青层防跨步电压,这样小组就有一个完整的大型接地通路 ——这个可以。能满足要求。 2。然后在小组周边打6处接地钎子,然后摇表现场测,不足10欧补打钎子,这个是接地极 ——这个要看情况。关键:不一定打得下去。不过,只要接地电阻做到10欧姆也可以。 3。屋顶上用直径8的圆钢做屋面接闪器..沿屋面做一圈(1排10为一个整体屋面),,有人问金属屋面可以吗?答案是不可以,,0.28mm厚《0.5mm(防雷规范),,雷击时会金属熔化,,然后起火燃烧下面的材料。。轻钢结构的活动板房屋顶避雷带做法见(01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造) ——要考虑焊接的牢固性问题。 4。利用板房的金属框架做接地引下线 ——至少,需要两条引下线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2008-5-29 15:05:00 | 只看该作者

回复:汶川地震活动板房小区防雷问题!!!

回复:旷怡 1、当初考虑架设避雷线是为了以后拆的时候好拆,拆下来还能用。不然,浪费资源。 2、我说的是“接地阻抗”不是“工频接地电阻”。“接地阻抗”是冲击条件下的接地网视在阻抗。“工频接地电阻”不过是个测量值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2008-5-29 23:04:00 | 只看该作者

回复:汶川地震活动板房小区防雷问题!!!

gc_tom : 现场情况大概清楚了。建议按如下方法施工: 1、在47m长度上,高出活动房屋顶部屋脊2.5米架设避雷线。避雷线支撑杆高度7.5m(4.0m+2.5m+0.8m=7.3m),埋地深度1.5m。下部使用Φ100mm×4mm×6m热镀锌钢管,上部使用Φ75mm×4mm×2.5m热镀锌钢管。避雷线使用35平方钢绞线,螺栓紧固后与支撑杆焊接。 避雷线支撑杆距离活动房屋应大于50cm,下部露出地面部分全部穿1mm厚PVC管。埋地部分穿PVC管长度应为50~60cm。而后,将支撑杆与接地网焊接。 2、接地。接地网以水平接地网为主。要便于施工。水平接地体使用40×4mm热镀锌扁钢就可以,就地取细土回填。沟槽尺寸以:上口宽40cm;下底宽20cm;深80cm为宜。将所有避雷线支撑杆焊接在水平接地体上。并将埋地金属水管每间距大约20米,与水平接地体焊接一次。 另外,需要将每个活动房屋的外露金属导体,如门窗、框架等,与接地网连接。连接可使用16mm2多股铜导线。一个房子接一次就可以了。注意,其与避雷线支撑杆是共用同一个接地网的,因此,在地下连接的时候要间距10米左右,不能在同一个点引出。切记! 3、还有一事需要说明。假如,居住区使用架空照明线路供电,则:1)、需要将供电的那台变压器的接地做的足够低,不是10欧姆的问题,要至少做到5欧姆左右。2)、需要在居住区供电刀闸或配电箱处安装电涌保护器。以安装B+C级别的为好。如,每排房子有后级配电箱,宜在此处也装一级C级In=20kA的电涌保护器。这样,基本可以安心。 如还有任何问题随时给我电话。 辛苦了,兄弟!有空好好休息下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2008-5-30 07:46:00 | 只看该作者

回复:汶川地震活动板房小区防雷问题!!!

请教:平先生 1、平先生从资源再利用的角度来考虑接闪器的设置能理解。 2、接地阻抗”是冲击条件下的接地网视在阻抗。------关于这一点,在学习GB50057的时候遇到过这样的说法------"125页-为了减小相邻接地体的屏蔽作用,接地体的间距一般为5米",我有个疑问,接地体间存在相互屏蔽吗???,而先生在这里提到阻抗,也就意味着接地体间通过雷电流的时候,存在电感和电容量,存在吗???应当如何对此些理解,请不吝赐教,谢.
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2008-5-30 07:52:00 | 只看该作者

回复:汶川地震活动板房小区防雷问题!!!

还有一个问题,就是在浅埋接地体的时候,如何有效防止跨步电压,发贴的哥们提到用50MM厚的沥青层,似乎难以有效防止跨步电压,请问出处在何处?请赐教.另外就是关于沥青层的绝缘问题,也是在学习GB50057的时候遇见过(108页和109页),对此有过深入研究的前辈请赐教,谢,不甚感激.