[公告]重庆开县义和镇小学遭受雷击建筑物可不做防雷纯属胡说!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-5-28 14:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

重庆开县义和镇小学遭受雷击建筑物可不做防雷纯属胡说!

重庆开县义和镇小学遭受后,对遭受雷击建筑物气象专家认为,事发教室的年预计雷击次数低于《建筑物防雷设计规范》的相关规定,因此,该被雷击建筑物可不做防雷要求。此言论纯属胡说!

原文如下:重庆法制网据县委宣传部讯
  
经重庆市气象局专家现场勘踏测算,参照《建筑物防雷设计规范》(GB50057-942000年)附录一,开县义和镇兴业村小学遭受雷击的教室的年预计雷击次数为 0.0118/a (年雷暴日数Td=40d/a),少于0.06/a,因此,根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-942000年)第2.0.4条、第3.1.1条规定,该建筑物可不做防雷要求。此次事故发生的主要原因是开县义和镇兴业村小学教室523日下午1600-1630多次遭受雷电闪击,并伴有球形雷的发生,导致教室多处受损和人员伤亡。教室旁边的钢质旗杆无明显雷击痕迹,可排除引雷的可能。

对此歪曲事实真相,推卸责任的言论应当给予严厉抨击!对此,每一个有良心的从事防雷行业的技术人员都有责任站出来摆事实,讲真话。

GB50057-94《建筑物防雷设计规范》2.0.3条,八款要求:“预计雷击次数大于0.06/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。”应划为第二类防雷建筑物。第2.0.4条,二款要求:“预计雷击次数大于或等于0.012/a,且小于或等于0.06/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物”。应划为第三类防雷建筑物。

关于“人员密集的公共建筑物”:标准解释为:“人员密集的公共建筑物,如集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物。

因此,该学校教室的年预计雷击次数为“0.0118/a”,请说说看这个“0.0118/a”怎么算来的?且不说怎么算来的,稍微有点数学常识的人也懂得“四舍五入”的原则吧?不知道这位“防雷专家”可敢将遭受雷击的建筑物的“长、宽、高”公布出来,让大家计算一下,看看这个“年预计雷击次数”究竟是多少?是不是在推卸责任!

依据报道所提供的不准确数字计算:(见如下照片)

[upload=jpg]UploadFile/2007-5/200752813453189606.jpg[/upload]
[upload=jpg]UploadFile/2007-5/200752813454317953.jpg[/upload]

我们目测估计一下吧。教室:长约18米;宽约5米;高约4米;位于山坡上K应该取1.5;重庆地区年平均雷暴日36.0天。

按此数据计算的结果,此教室年预计雷击次数N=0.0146次/a!!!

再退一步,我们估计的保守一点。教室:长15米;宽约4米;高约3.5米;位于山坡上K应该取1.5;重庆地区年平均雷暴日36.0天。

按此数据计算的结果,此教室年预计雷击次数N=0.0122次/a!!!

大家要仔细想一下。15米长、4米宽,就是60平方米的区域要容纳100名学生和课桌。大家都读过小学吧。想想看……

由此可见,重庆开县义和镇小学遭受雷击建筑物可不做防雷纯属胡说!

请各位将此贴转发各个论坛以正视听!


[此贴子已经被作者于2007-5-28 14:12:11编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
65
发表于 2009-12-23 17:39:25 | 只看该作者
又是那句老话,规范死的、人活的,规范还不是天天变么?该气象局站着说话不腰疼,活生生是个吃完公款后再推卸责任的牲口!为那些凋落的祖国花朵可悲、可惜啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

64
发表于 2009-12-22 17:09:34 | 只看该作者
这不是个技术问题,而是个规定问题,难道不属于1、2、3类防雷建筑就不会遭雷击吗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

63
发表于 2009-9-16 18:59:50 | 只看该作者
不管是否有钱做防雷,但是凡事就应该本着实事求是的态度,没钱说没钱的话,如果歪曲真相推卸责任,那是每一个有良知的人不能容忍的
回复 支持 反对

使用道具 举报

62
发表于 2008-9-18 14:56:00 | 只看该作者
从前在防雷所,所里做的个工程,完了把设备劈了,人也劈死了,当初就说那么做不行,那立信的装信号线上都不通,可领导叫弄,出事了,领导叫写事故报告,强调 就往球雷上说,就说防不住。我操他大爷的,死的不是他家人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

61
发表于 2007-7-27 23:13:00 | 只看该作者

这是推卸责任的说法

不过现在检测、设计、安装都要收费,贪官们有钱还不去花啊,何况这么穷的地方,钱哪~

回复 支持 反对

使用道具 举报

60
 楼主| 发表于 2007-6-14 13:33:00 | 只看该作者
这一期《中国防雷》上有专栏报道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

59
发表于 2007-6-13 14:46:00 | 只看该作者
雷神,你的结论呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

58
 楼主| 发表于 2007-6-9 21:53:00 | 只看该作者
呵呵。无言……
回复 支持 反对

使用道具 举报

57
发表于 2007-6-9 12:06:00 | 只看该作者
以下是引用56490在2007-6-8 17:47:00的发言:
最近在下乡进行乡、村学校防雷检测,要求一个月内完成。90%以上无防雷装置,80%以上为一层瓦房,预计年雷击次数都大于0.012/a。做整改和实施方案头都大了。

从开县照片看,提醒大哥在设计时注意类似开县墙上那一大块"疤",

!!!!!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报