ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: skyhawk
打印 上一主题 下一主题

也许是个很严重的问题:APC防浪涌插座禁止用在UPS输出端。

[复制链接]
楼主
发表于 2004-4-23 10:35:00 | 显示全部楼层
哈哈。这个问题我们早就注意到了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-4-23 14:44:00 | 显示全部楼层
使用含滤波电路的防雷插座。比如最简单的,使用ASP的LT A6 420NS-PRO。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-4-23 21:07:00 | 显示全部楼层
越大越麻烦……
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-4-26 19:25:00 | 显示全部楼层
下面引用由hbts1112004/04/24 01:09pm 发表的内容:
多少钱呀,怎么联系呢?雷神
如果改装APC插座呢,加一个温控可以吗

公开报价:480RMB。

如果改装APC插座呢,加一个温控可以吗——没有那么简单。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-4-29 00:11:00 | 显示全部楼层
下面引用由skyhawk2004/04/27 08:48pm 发表的内容:
我联系上北京办事处的人了。一位前辈告诉我,加温控可以这么加。把压敏电阻的一个脚从板子上断开,断开的脚和板子上的原焊点之间串一个温度保险,100度的。温度保险用502贴在压敏电阻上,一旦温度升高,温度保险 ...

呵呵。好办法。
回复 支持 反对