ASPCN防雷技术论坛

标题: 我该怎么办啊(机房防雷) [打印本页]

作者: 阿甘    时间: 2007-4-6 09:52
标题: 我该怎么办啊(机房防雷)
给一个机房装避雷器,但是机房内即没有汇流排,又没有预留接地端子,我能不能把避雷器的接地线直接接到外面的明装引下线上啊(外部的避雷针和引下线、接地体都是新装的。)。规范说避雷器的接地线长度不能大于0.5米,论坛上说可以采用凯文接线法,什么是凯文接线法呢,最好是能有一张图,看的明白点。谢谢大家啊。

作者: 梦梅子    时间: 2007-4-6 10:10
在机房内部围墙四周用扁钢做一圈均压环,再把各种接地线直接接上就得了!(最笨的办法了)
作者: trx998    时间: 2007-4-6 10:18
.....凯文连接和接地混在一起?
作者: 雷电之星    时间: 2007-4-6 10:28

c

c

c


作者: 雷电之星    时间: 2007-4-6 10:29

c


作者: 雷电之星    时间: 2007-4-6 10:30

c

http://
作者: ct    时间: 2007-4-6 10:32
机房接地不能直接接到避雷针引下线上。机房在几楼呀。没汇流排,你就装汇流排吗,汇流连和建筑物内钢筋相连。
作者: 阿甘    时间: 2007-4-6 11:09
以下是引用雷电之星在2007-4-6 10:30:00的发言:

c
     

http://

什么图片啊看不到呢,他们的柱筋可能没有接地哦,引下线和接地体都是后来做的。汇流排能接到内筋上吗


作者: ct    时间: 2007-4-6 11:15

那就单独用引下线引下和地网相连。


作者: 小学徒    时间: 2007-4-10 12:25
学习ING....
作者: 马甲    时间: 2007-4-17 10:23
接在总电源PE保护地上,机房里肯定有
作者: 斯峰    时间: 2007-4-18 00:00

同意楼上的,,接PE线上吧..

接避雷引下线好象不合适啊????


作者: 好学生    时间: 2007-4-18 09:52
[em09][em09]
作者: 午夜十三点    时间: 2007-5-17 09:06
接PE和避雷针引下线好像都不合理,PE线的线径有多粗谁都不知道,如果是一个比较新的楼可以凿开楼的主钢筋测测有没有地,如果到1欧姆以下的话可以直接连接,如果不行的话只能接PE了,呵呵,个人的看法是接避雷针引下线是太不合适了。
作者: 雷小七    时间: 2007-6-21 17:08

继续学习中................


作者: 大胡子    时间: 2007-6-21 18:11
凿开楼的主钢筋测测有没有地,如果到4欧姆以下的话可以直接连接.