防雷器的接地线有没有长度上的要求?

  [复制链接]
发表于 2009-10-27 10:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如人工地网离室内安装的SPD有100多米,然后用扁铁引到室内,这样的接地有没有问题?
发表于 2009-10-27 12:44:37 | 显示全部楼层
曾经听过一堂课,那"权威"人士说是可以这样的~
但个人认为,这样有点自欺欺人和直接用导线接过去没什么区别~
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-27 19:54:13 | 显示全部楼层
个人感觉适当地短就行了!对于规范要求无话可说!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-28 01:00:38 | 显示全部楼层
接地线过长会导致加在后端设备的总体残压升高,规范的要求不无道理,在无话可说之时,是否应该去考究下对此规定的根本原因,另外,即使实际接线长度不可减小,但有效长度还是有机会控制的
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-29 08:19:48 | 显示全部楼层
不是说50CM吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-30 13:31:49 | 显示全部楼层
导线过长要考虑电磁感应问题,SPD两端产生的残压过高,不仅影响你设备,好像SPD也承受不了,偶曾在上海遇到过SPD炸开防爆箱的案例,原因是该厂家SPD接地线6平方长度5米。扁钢延长至SPD附近是有道理的
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-4 16:52:10 | 显示全部楼层
可以啊??
ERB的基准点不一样啊。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-4 16:55:23 | 显示全部楼层
不是说50CM吗?
大胡子 发表于 2009-10-29 08:19



    我的理解是50cm是SPD后端的接地线的长度,,而不是防雷器接地到垂直接地体(地网)的长度。。。。。。。。

从规范的图示也可以看出来。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-4 18:07:45 | 显示全部楼层
那请问楼上如何计算SPD的残压?忽略人工地网与SPD之间的长度?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-4 19:14:36 | 显示全部楼层
残压与地网有什么关系啊??