室内接地

[复制链接]
发表于 2004-6-15 15:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

建筑物室内各种电气、金属等的接地是不是就直接抽柱筋连接呢??

有没有特殊的要求??

比如说可不可以接引下线柱筋?是不是只能接内柱钢筋?

 楼主| 发表于 2004-6-15 21:12:00 | 显示全部楼层

////请雷神进场~~~~~~~~~~~~~!!~
回复

使用道具 举报

发表于 2004-6-18 11:53:00 | 显示全部楼层
如果混凝土柱内钢筋已经很好与接地网相联,则柱内钢筋就成为接地网(系统)的一部分了。各种接地都可以与柱筋相连了。
但每次要接地时监时从柱筋引出是不方便的。通常的做法是在有设备需要接地的房间内,在房屋建设时,从柱内焊接出足够粗的接地带,而沿房间墙面下距地高度30cm 的地方,敷设固定的接地带,这样以后什么时候需要接地,就往它上面接好了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-6-20 13:21:00 | 显示全部楼层
下面引用由昆雷2004/06/18 11:53am 发表的内容:
如果混凝土柱内钢筋已经很好与接地网相联,则柱内钢筋就成为接地网(系统)的一部分了。各种接地都可以与柱筋相连了。
但每次要接地时监时从柱筋引出是不方便的。通常的做法是在有设备需要接地的房间内,在房屋 ...


一定要做成闭合的汇流排吗??

回复

使用道具 举报

发表于 2004-6-21 09:43:00 | 显示全部楼层
这要根据设备的要求和布置而定.
回复

使用道具 举报

发表于 2004-6-23 11:48:00 | 显示全部楼层
下面引用由木田子2004/06/15 03:56pm 发表的内容:
建筑物室内各种电气、金属等的接地是不是就直接抽柱筋连接呢??
有没有特殊的要求??
比如说可不可以接引下线柱筋?是不是只能接内柱钢筋?

是:最好接内柱钢筋。因为依据雷电的趋肤效应外柱钢筋比内柱钢筋泻放的雷电流大的多。
回复

使用道具 举报

发表于 2004-6-23 11:50:00 | 显示全部楼层
下面引用由木田子2004/06/20 01:21pm 发表的内容:
一定要做成闭合的汇流排吗??

最好不要做闭合的均压带。尤其是对精密设备机房的接地。因为那样会有环流,干扰很大。
回复

使用道具 举报

发表于 2004-6-23 11:51:00 | 显示全部楼层
机房内个接地系统之间最好使用等电位连接箱。

比如雷迅的AEB等电位连接箱。

回复

使用道具 举报