谈到如何考虑熔断器熔断电流的大小,我想首先要看此熔断器的功用,或者说在它后面有什么设备要它保护。以下我从原理上来给予简单回答:
如果只是保护一般用电设备,在它后面没有防雷器时,可选熔断器的熔断电流为最大工作电流的1。3倍左右。
如果它后面接了防雷器,特别是间隙式防雷器,则要考虑间隙动作后,工频续流来到之时,它要能切断工频续流。这时除了要求它动作(熔断)外,还要求它具有能切断工频续流(即短路电流)的能力,即动作后熄灭电弧的能力,否则不能切断续流时,将造成上级保护的动作,甚至事故。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-10-31 16:54:00 | 显示全部楼层
呵呵,大家一起努力啊,我也是刚刚加入这行
谢谢大家的帮助!!~~
回复

使用道具 举报

发表于 2003-11-1 09:50:00 | 显示全部楼层
首先你搞明白在sdp前熔断器的功能和作用是什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2003-11-1 09:54:00 | 显示全部楼层
你先搞明白sdp前的熔断器的作用和功能是什么?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-11-3 16:25:00 | 显示全部楼层
恩,作用和功能我知道.
你有什么好的建议和想法吗?介绍一下好吗?