发表于 2008-9-10 10:45:00 | 显示全部楼层
线阻的测算很简单,用4102接地电阻测试仪二极法可以测,测的时候线要平顺正直!E连非标准线(加长线)的一个头,PC合起来连另一个线头!仪表打到测电阻档!就可以了!只是误差比较大!万用表也可以测!比较法也可以测!所以第一次使用之前应该先测试线阻。以后就不用了!在实际检测的时候加长线不要饶成圈,那样的话线组的阻抗会很大,测出来的阻值也会偏大!个人观点!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-10 13:09:00 | 显示全部楼层
朋友昨天刚给俺算的细阻: 截面mm2 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 电阻(KM)12. 1 7. 41 4. 51 3. 08 1. 83 1. 15 0. 727 0. 524 0. 387 0. 268 0. 193 0. 153 0. 124 0.0991
回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-15 01:00:00 | 显示全部楼层
最准确方法:增大测试电流。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-6 22:28:04 | 显示全部楼层
这个问题每次测量环境不一样,线阻值也不一样吧,个人觉得用短线测量个电阻值,再接上长线测量个电阻值,两个值之差就是此次测量精确的长线线阻。要求同一测试点,长线要放直,不能卷在一起,
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 09:54:43 | 显示全部楼层
围观下,我个人觉得,应当减去线阻