那是从冲击电阻的角度考虑的。 虽然垂直接地体短了不利于降低工频电阻,但有利于降低冲击电阻,提高安全均压性能。 冲击电阻更容易从地表走,所以……
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-8 09:51:00 | 显示全部楼层
原帖由 leefun 于 2007-8-11 18:46:00 发表 还是要看土壤情况和工程要求决定的。像我们做的时候,基本上只要达到接地地阻要求就可以了。
有时还是得考虑一下跨步电压、接触电压等的安全性能 你那样搞变电站要出人命的:+