发表于 2005-11-7 15:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测试电阻过程中,电位棒是否一定要插在地网的附近,如果插远(30米)的话,电阻会变吗?请各位防雷老大指教~~谢谢!
发表于 2005-11-11 02:43:00 | 显示全部楼层
会是肯定会。但是向哪个方向边就不一定了。

电位棒是否一定要插在地网的附近——这个“附近”的概念是多远啊?

回复

使用道具 举报

发表于 2006-9-23 10:50:00 | 显示全部楼层
天啦~你电位极能插30米远,
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-10 11:15:00 | 显示全部楼层

最新要求不是说:测接地电阻时,电流极距离地网边缘为地网等效直径的3--5倍,电压极距离地网边缘为电流极距离的0.5--0.6倍吗?

有时我检测的时候,都得扯上100多米,甚至更多。难道???

回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-11 13:46:00 | 显示全部楼层

拉几百米的线很正常的,对与一个大变电站的地网来说,如果不好拉线,还用架空线做为测量线。拉上千米啊!

回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-13 15:43:00 | 显示全部楼层
以下是引用流芒在2006-10-10 11:15:00的发言:

最新要求不是说:测接地电阻时,电流极距离地网边缘为地网等效直径的3--5倍,电压极距离地网边缘为电流极距离的0.5--0.6倍吗?

有时我检测的时候,都得扯上100多米,甚至更多。难道???

地网等效直径说法不准

回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-23 16:28:00 | 显示全部楼层
以下是引用Whjdw在2006-10-13 15:43:00的发言:

地网等效直径说法不准

那有没有什么准确的说法啊
回复