看看吧: 建筑物防雷装置中的接闪器可否暗敷 编者 关象石 编者注:最近几年,编者常常接到一些电话或信函,询问建筑物防雷装置中的接闪器可否暗敷?特别是河北省秦皇岛市防雷中心更以公函形式要求答复。此函转《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994国标管理组──中元国际工程设计研究院(原机械工业部设计研究院)后,国标起草人林维勇先生亲自复函答复。现将秦皇岛市防雷中心的请示,国标管理组的复函及附件原文照刊,以解决这一疑点。 一、请示 关于建筑物避雷装置中接闪器安装方法的请示 规范管理组: 自去年底我们接管新建建(构)筑物的防雷装置竣工验收工作以来,发现我市大部分新建楼房的接闪器都做成暗敷式的(接闪器埋到灰里)。经了解,主要有三方面原因:1、有些设计部门在设计时要求的;2、我市原建筑工程质检部门管理时,主管此项工作的同志提倡的;3、有些施工单位非常愿意做的。 对暗敷式接闪器我们查阅了《建筑物防雷设计规范》GB50057-94,并没有明确肯定或否定。但规范中第3.3.5条和3.4.3条规定中,是否可以理解为接闪器可以做成暗敷的。我们又查阅了国家建筑标准设计《防雷与接地安装》合订本D六(1999版)和河北省建设委员会下发的《河北98建筑工程标准图集》,都没有暗敷接闪器的安装做法。这样就给我们验收工作带来了一些困难和问题:(1)接闪器如何安装;(2)根据什么标准检查验收;(3)监理部门和施工单位向我们要依据与施工方法。如何答复。为此,特请示如下: 1、建筑物的接闪器是否可以暗敷; 2、如何理解规范中第3.3.5条和3.4.3条规定; 3、如果接闪器可以暗敷,如何安装。 以上请示妥否,请指示。