[求助]关于火灾报警系统信号防雷问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-4-12 12:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在检测的时候发现这样一个问题.大型企业的火灾报警系统。分布的感烟器通过4mm2的多股铜芯线与控制系统连接,想在主机位置安装SPD,不知道怎么选择什么型号,请有类似经验的指点。

感烟器技术指标如下:
(1)无极性二总线(供电,信息码传输共用);
(2)通信协议:快速响应数字式二总线通信协议HST CP8000;
(3)工作电压:24VDC,允许范围18-27VDC;
(4)工作电流:监视状态平均100uA,报警状态小于600uA;

沙发
 楼主| 发表于 2006-4-12 12:54:00 | 只看该作者
欢迎产品推荐,谢绝广告
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-4-14 11:13:00 | 只看该作者
可以选用ASP SR-E24V/2S,具体参数可以在网上查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-4-14 11:48:00 | 只看该作者
下面引用由luqun12342006/04/14 11:13am 发表的内容:
可以选用ASP SR-E24V/2S,具体参数可以在网上查。

我们去年就在东莞做了一个案子30多路.
用的就是asp  的  sr-e24v/2s