ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4163|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

室外监控的防雷接地问题--请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-4-12 16:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周围空旷,没有高楼;
围墙3米高,围墙上安装有对射;
沿围墙有20个监控点,安装在六米高的杆上;
问题:
1.是否可只做监控的防雷,围墙上的对射不做防雷--考虑到成本
2.每个监控点的接地,采用4根50*5*2500的角钢,水平层用4*40的扁钢,外加降阻剂,这样的接地能保证多长时间-我们要给甲方保2年地-
沙发
发表于 2006-4-12 16:40:00 | 只看该作者
1、不能只做监控防雷。对射有电源和信号反馈。电源的引出线路一般围绕围墙,距离十分长,尽管埋地,但一直是感应雷击的重灾区,必须在引出盘做防雷,但此处防雷切记与整个系统电源防雷协调配合,防止能量配合出错。信号反馈用于呼叫、报警,线路直接从围墙引回监控中心,一旦有感应雷击,报警系统最先损坏,尽管报警装置不贵,但作为实时监控效益,就将大大折扣,必须装信号防雷。
  例如:在一个风雨交加的夜晚,雷击损坏报警装置,犯罪分子正好从围墙翻进来,那损失可不就是一台报警装置了。

2、监控点的接地,你以上做法保证2年绝对没问题,只感觉甲方比较愚蠢。

2、

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-4-12 16:56:00 | 只看该作者
土壤电阻率情况如何?如果选用热镀锌材料,一般防腐应该不是问题。年限的说法,感觉荒谬
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2006-4-12 18:20:00 | 只看该作者
荒谬吗?我们做乙方的当然要关心这个了,
2、监控点的接地,你以上做法保证2年绝对没问题,只感觉甲方比较愚蠢。

为什么说甲方愚蠢呢,请赐教

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-4-12 18:46:00 | 只看该作者
潜水
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-4-12 20:11:00 | 只看该作者
谁有,具体的做监控的防雷方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-4-13 08:45:00 | 只看该作者
路人甲乙丙丁请献身啊,为什么“愚蠢”呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-4-13 09:53:00 | 只看该作者
我说的如果是只想保证使用期2年的做法比较荒谬  2年以后是这些设备不使用了 还是2年后没雷打了  还是2年后不关他的事了   做事  要凭良心  赚钱 要问心无愧
对于2年年限的说法  持反对态度
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2006-4-13 10:09:00 | 只看该作者
汗一个先~~~2年的说法并非甲方提出的,而是我提的,是我们给甲方做的防雷,按合同要保证2年,所以这么问的!!!补充问题:巡更需要做防雷不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-4-13 10:48:00 | 只看该作者
巡更20个点、监控30个点(室外6米高杆子),对射28对,室外一周约4KM,这样的系统全做防雷估计得多钱啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册