大家给我建议一下,如何做好小区宽带网的防雷。楼道交换机的防雷。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-4-20 16:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我仔细统计,4月11日打雷损失一个光收发器,交换机10个,网卡10个,加恢复的工钱,共计3500元。
大家给我建议一下,如何做好小区宽带网的防雷。楼道交换机的防雷。
用户每年300元宽带费,利润很薄。
60栋5层房,每栋一个交换机放在2楼,楼和楼之间有30米,4米高架空。每栋有冷水管地电阻0.5欧,如果用2米的角铁打入,一根角铁6到8欧姆,由于宽带网没钱赚,枝江又常打雷,每年50天打雷时间,往年打雷损失10000元左右,大家给我建议,如何防雷降低总运营成本。谢谢大家!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
沙发
发表于 2006-4-21 13:57:00 | 只看该作者
小区网带的防雷,主要是楼道交换机的防雷。防雷措施如下:
1、交换机电源系统。安装不少于两级电源(SPD)。前级可用电源防雷模块,后级用防雷插座,交换机通过防雷插座取电。
2、网络系统。在网线上安装网络电涌保护器(SPD)。
3、屏蔽。架空线路穿屏蔽管走线,屏蔽管两端接地,固定钢丝两端也要接地。
4、接地。最好利用建筑主钢筋接地,也可以新建地网。但必须与原地网连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-4-21 14:13:00 | 只看该作者
这些都知道,可是二楼的请问一下你算过成本了吗?我如果按照你说的做的话,好像花的钱。。。。。要好多吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-4-21 14:22:00 | 只看该作者
曾经接触过一个楼道交换机机的防雷,一个点260元,全包!不知道现在情况怎样了???
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-4-23 22:02:00 | 只看该作者
下面引用由yichan2006/04/20 04:02pm 发表的内容:
我仔细统计,4月11日打雷损失一个光收发器,交换机10个,网卡10个,加恢复的工钱,共计3500元。
大家给我建议一下,如何做好小区宽带网的防雷。楼道交换机的防雷。
用户每年300元宽带费,利润很薄。
60栋5层房, ...

假如,你能保证楼是框架的,有钢筋可以接地。或者外面有一个4欧姆的接地点,或者可以做一个4欧姆的接地。那么,买我一个4口的PDU就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-4-25 12:14:00 | 只看该作者
钱多有钱多的做法,钱少有钱少的做法,简单的配置就是两三百元解决问题,当然保护的级别较低,电源20KA,信号500A.要达到少花钱,多办事的效果,可以先简单地做,试试效果,再根据情况调整.我们在湖北做了一些地市类似的项目,可以电话交流交流.027-87872156.[DISABLELBCODE]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-4-30 10:47:00 | 只看该作者
通天大哥现在还卖东西,会做生意啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-4-30 20:18:00 | 只看该作者
湖北防雷的特点是雷电时间集中强度大,以前论坛上有个前被克子楼猪可以找找。主要还是钱,如果不考虑成本可以做得很好,但你自己出钱就只能重点地做几个了。