ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: lixi-esp
打印 上一主题 下一主题

问题

[复制链接]
11
发表于 2006-4-29 09:41:00 | 只看该作者
下面引用由pfanglei2006/04/28 11:21am 发表的内容:
请asp指教,谢谢!

解铃还需系铃人

干吗不找帅帅mm


我这里一般只出歪解,不会出正解的!

歪解来了:电源的预期短路电流

首先是说电源的
其次是说预期的 - 就是可能出现的
再次是说短路的 - 比如SPD短路,空气间隙续流
最后是说电流的

预期 + 电源 + 短路 + 电流

--->> 假使电源短路,能造成多大电流,相信5W的变压器和5KW的变压器短路能够提供的短路电流的值是有很大差别的


回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-4-29 10:55:00 | 只看该作者
我的这个“电源的预期短路电流”,适用于对电涌保护器性能进行测试时,其他场合我不清楚。
定义是:在电路的给定位置,如果用一个阻抗可以忽略的导体短路时可能流过的电流。
歪解完毕!呵呵。其他场合的"歪解" ,我就不知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2006-4-30 16:04:00 | 只看该作者
“对电涌保护器性能进行测试时”,测试什么性能???用一个阻抗可以忽略的导体短路时可能流过的???请帅帅MM指教,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2006-5-4 21:16:00 | 只看该作者
对于SPD来说Ip是指开关型电涌保护器的“预期短路电流”。IEC61312标准要求:‘……与L线联接的SPD须在前端串接熔断器,SPD安装点电源的预期短路电流不可超过保护器额定断开续流值’。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-24 04:11

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表