ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3770|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

关于压敏电阻的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-5-16 16:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,有关压敏电阻的检测,有点不太明白,在这儿问一下:
  对压敏电阻进行检测时,通常是两个参数,一个时压敏电压,另一个是漏电流。那能不能将非线性指数也做为一个检测项目,用来衡量压敏电阻品质的好坏。
沙发
发表于 2006-5-16 17:22:00 | 只看该作者
这个一定要问通天了
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-5-16 17:25:00 | 只看该作者
我想应该可以。因为非线性指数较高,其压敏特性好,残压低,运行稳定可靠.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-5-16 17:38:00 | 只看该作者
呵呵。放进去也不见得就知道好坏。

非线性指数α值代表瞬间电阻偏离静态电阻直线的距离,它考核ZOV的响应特性,通常高压系产品的α值在60~80之间(1.039~1.029),好一些的产品可做到(1.026);中压系产品的α值在35~58之间;低压系产品的α值能做到45就很不错了。对非线性指数α值不应该一味求高,应该更注重漏电流的稳定性。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-5-16 17:39:00 | 只看该作者
知识有限  说错的地方  请雷神 大哥指点一二
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-5-16 20:15:00 | 只看该作者
也没说错什么啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-5-17 08:10:00 | 只看该作者
请问通天,漏电流的稳定性为什么应该更注重?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-5-17 11:42:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2006/05/16 05:38pm 发表的内容:
呵呵。放进去也不见得就知道好坏。
非线性指数α值代表瞬间电阻偏离静态电阻直线的距离,它考核ZOV的响应特性,通常高压系产品的α值在60~80之间(1.039~1.029),好一些的产品可做到(1.026);中压系产品的 ...

非线性指数α 一般都是小電流特性﹐而用于模塊的壓敏一般都是用在大電流下(5KA以上)﹐所以非线性指数α 只是參考。不同廠家﹑不同的體系會有不同的數值﹐但是如果小于25了﹐那可要注意了。象通天雷神講的要注意漏電流的穩定性。還有更重要的是壓敏在異常狀況下要能夠使得SPD動作機構動作--壓敏的熱容。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2006-5-18 15:16:00 | 只看该作者
谢谢各位大哥。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-5-19 08:39:00 | 只看该作者
已经有这样的设备啊  三参数都有
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-24 02:17

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表