求助压敏电阻串联放电管后的标称导通电压

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-5-17 13:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在用620V压敏电阻串联230V的放电管后,用测试仪测试(100V/S)其导通为300V左右,不知这样测试是否正确? 而铁道部要求单相标称导通电压Un>2.2Uc.请高手指教

沙发
发表于 2006-5-17 15:54:00 | 只看该作者
将230V放电管换成600V的放电管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-5-17 22:34:00 | 只看该作者
用测试压敏电阻的方式测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-5-22 16:23:00 | 只看该作者
这个东西根本就别指望测准直流导通电压。窄脉冲的还有点可能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2006-5-23 08:39:00 | 只看该作者
请问各位铁道部标准定义为:

"含串联间隙的防雷保安器,在增加直流电压时若发生放电,将直流电流调整到1mA时防雷保安器的端电压。"这句话怎么理解,又是怎样测试?谢谢各位大虾指点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-5-23 17:09:00 | 只看该作者
多測試几下不就知道了嗎
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-5-24 09:02:00 | 只看该作者
放电管点火电压的定义是这样的,多数放电管点火测试仪的测试方法都是在放电管中流过电流为1毫安时对应的电压做点火电压,
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-5-24 09:53:00 | 只看该作者
下面引用由sunnyboy2006/05/23 05:09pm 发表的内容:
多測試几下不就知道了嗎


解决之道!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-5-24 13:27:00 | 只看该作者
下面引用由bearcat2006/05/23 08:39am 发表的内容:
请问各位铁道部标准定义为:
"含串联间隙的防雷保安器,在增加直流电压时若发生放电,将直流电流调整到1mA时防雷保安器的端电压。"这句话怎么理解,又是怎样测试?谢谢各位大虾指点。

你说的这个标准你有电子版的吗?我想看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-5-24 13:32:00 | 只看该作者
公安部GA173-2002标准上也有,这个我有电子版,请告诉我你的伊妹儿。
回复 支持 反对

使用道具 举报