各位,有个问题需要帮助。
我们的设备是在一个小房子里面,是工控机控制的设备,有自己做的好多板卡,通过3486、3487芯片接埋地电缆跟远处设备传输控制信号。每跟信号线两端都加了信号防雷器,德国产的。
但是现在一打雷,3486和3487就被烧毁。现在弄不明白,为什么加上防雷器反而烧毁的次数多?设备地和防雷器接到同一个地线上。交流地也是跟设备地等电位,为什么这样?
请各位帮助,谢谢!
沙发
发表于 2006-5-29 13:12:00 | 只看该作者
能提供你整个的系统防雷资料吗?这与整个系统防雷工程的设计、施工工艺都有很多关系呀。
有很多种可能,根据以上资料还比较难确定究竟是哪种情况。

:)       persuit_2006@yahoo.com.cn

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-5-29 15:37:00 | 只看该作者
啊呀!防不胜防啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-5-30 08:49:00 | 只看该作者
防雷器選型是否正確﹖防雷器有做過實際檢測嗎﹖
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-5-30 10:06:00 | 只看该作者
给份资料我,或许能帮你些什么?

gzanren@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-6-2 23:12:00 | 只看该作者
为什么加上防雷器反而烧毁的次数多?
——正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-6-3 10:28:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2006/06/02 11:12pm 发表的内容:
为什么加上防雷器反而烧毁的次数多?
——正常

為什么呢﹖
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-6-3 16:49:00 | 只看该作者
大哥们
来点实际的啊
为什么啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-6-5 18:09:00 | 只看该作者
呵呵。正常就是正常。这样的事情见的多了。

再说了,我何必告诉你呢?哈哈。先把什么是“3486、3487芯片”弄清楚吧。

RS 232、485、422还没弄明白的,说了也白说:(

MC3486 四EIA-422/423接收器
工作电压5.0V;满足EIA-422/423和ITU V1.0、V1.1的要求;三态输出,同TTL电平兼容;共模输入电压±7.0V。差模输入电压小于±6.0V;共引脚定义如下:A:输入;B:反相输入;Y:输出;EN:允许。表中H:高电平;L:低电平;Z:高阻态;H:不确定。

MC3487 四RS-422发送器
工作电压+5V,满足EIA/TIA-422和ITU V.11的要求;三态输出TTL兼容;高输入阻抗,有加电、断电保护功能;输出电流48mA。其引脚定义如下:A:输入;EN:允许;Y:输出;Z:反相输出。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-6-5 18:11:00 | 只看该作者
指点一下:)

“设备地和防雷器接到同一个地线上。交流地也是跟设备地等电位”
——事故原因。