ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: aichen
打印 上一主题 下一主题

请教一个很老的问题!请各抒己见。。。

[复制链接]
11
 楼主| 发表于 2006-6-28 20:49:00 | 只看该作者
小虫 :::::

我也知道是那一个道理,可是你能解释一下吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-6-29 10:38:00 | 只看该作者
照我的理解;
过电压波上升沿使SPD动作,然后就等于SPD接入点对地导通,把能量泄放到大地去了,
下降沿电压降到SPD动作电压以下时,SPD又恢复到原来状态了.
SPD响应是ns级的,电压波是us级的,足够吧?
请高手指正.
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2006-6-29 10:42:00 | 只看该作者
可能你想问的是,能量为什么从SPD接入点入地。
SPD装在设备前面,接入点对地导通了,就当那点对地短路好了,短路的地方总比有电阻的地方好走吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2006-6-29 13:22:00 | 只看该作者
U=IR 避雷器的原理看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2006-6-29 14:35:00 | 只看该作者
我知道这一个道理了,我也知道防雷器的动作时间是在NS级别上,可是因为我我们的的SPD往往是并联在线路上的,你也不能保障雷电流在向防雷器流通的同时,有一部分雷电流是向被保护的设备那一个方向流去呀。。。。。。。。
我就是对这一点不太了解了,这一部分雷电流有没有损坏设备??

请高手指正。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2006-6-29 15:04:00 | 只看该作者
本来就是呀!只所以要做一,二,三级防雷啦!就是防止有一部分雷电流是向被保护的设备那一个方向流去.
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2006-6-29 15:54:00 | 只看该作者
那就是分级防护了  晕哦 原来是要说这个
有一部份会过去,但是设备也是有耐冲击电压水平的,不是随便来个过电压就能把它打坏,所以要根据设备的耐冲击电压水平选择SPD的Up,然后做分级保护.
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
 楼主| 发表于 2006-6-29 16:36:00 | 只看该作者
这个你们都 有想到了
我真的没有想到呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2006-6-29 16:46:00 | 只看该作者
比如说:当色狼看到MM时会猛扑过去的,但中间有个陷阱,
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2006-6-30 09:33:00 | 只看该作者
还是胡子大哥比喻生动实际。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-1 09:33

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表