   一大型农批市场```   分布的六十台摄像机安装在每个建筑物的 墙角``摄像机全部打坏   中心设备除前端 光端机被打坏外   其他都完好    
  每个摄像机都有安装 视频信号及电源避雷器```  接地就近连接建筑物柱内钢筋``接地电阻全部 1欧 以下``,  接地线全部采用10m㎡线``接地长度<1.5m.

   奇怪的慑像机虽然都坏了````但 视频信号避雷器和电源避雷器全部是好的````

   请教一下`````这种情况  是什么原因???      
   怎么样做  才能保护慑像机`不被感应雷击坏??

沙发
发表于 2006-7-4 22:09:00 | 只看该作者
楼主讲详细点:

1、是用什么牌的防雷器?真的假的?

2、光纤加强芯和摄像机有做接地吗?

3、接地电阻多少?

4、有没做屏蔽?

5、是不是全用PVC的或架空的?

6、接地与防雷器有多远?

7、供电形式?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-7-5 09:52:00 | 只看该作者
1、防雷器是用Defend 的 `````六十多套  不会没一套好的吧 `
2、都有接地   而且做工很规范
3、接地电阻0.8欧`
4、避雷器安装在摄像机的下端塑胶盒里  距离15公分 套的PVC
5、因安摄象机装在墙上``线是直接垂直往下埋地走线   离地面2m高````地面与建筑物顶上的避雷带高度是4m。
6、防雷器接地往下端接的 是建筑物的预留接地点  10平方的接地线套PVC管
7、总配电  到分配电  经过变压  到每个摄像机  变压前端都有安装三级电源保护`全是 埋地走线的````````
  感谢大胡子的  支持``````希望能解决这问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-7-5 13:46:00 | 只看该作者
一、光端机损坏-----可能是从电源部分引雷;
二、摄像机做了全保护而损坏----电源SPD残压过高或者是等电位连接没做好

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-7-5 14:13:00 | 只看该作者
   射像头被打坏成为了一种很平常的事情,有防雷器也一样,要么防雷器打坏,要么起不到应有的作用,
   多数事故应从电源引起,防雷器的技术参数趋于理想化,雷电的无规律和能量的不可估计,
 要想在恶劣的环境下做好射像头的防雷工作,最好在建设的时候考虑防雷的要点建设,时候改造,做了工程不一定能起到效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-7-5 14:40:00 | 只看该作者
防雷器的参数上有什么问题不
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-7-5 18:24:00 | 只看该作者
等电位连接```作的比较好`````
电源有安装三级电源保护````  标称In=10KA的

光端机是因为  连接着视频信号线 而被打坏````
除了  摄像头 那里出来一点```到光端机都是埋地走线的

主要是 摄像机全坏    而没有一套电源避雷器或视频信号避雷器 被打坏  
      到是很奇怪!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-7-7 08:16:00 | 只看该作者
还真没见过这种雷击事故的,就是被直击雷打了也不会六十多个头全打掉的!一般也就是落雷点周围几个、十几个头被打坏,雷电流也就就近泄放了,会不会是电源方面的问题?或人为故意破坏?如果俺想去这个农批偷东东也会先把监控系统废了的,02年俺在一个中国第二大油库装的监控系统就老被破坏,还说是被风吹的,K
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2006-7-7 10:27:00 | 只看该作者
经过``后面      查看`````整个市场里的 每个建筑物都是单独的地网``不是个整体       光端机就是因为电位差被打掉` 而且光端机前端没有安装避雷器保护
    曾咨询过防雷所   很可能是个地网间的电位差使的地电位反冲`

大家能否介绍下  反地电位反冲的有效防护方法````
后面是山的原因 这里雷灾严重  
通过检测  不是避雷器的原因````
  安装方法有待查定

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-7-11 10:42:00 | 只看该作者
经过``后面      查看`````整个市场里的 每个建筑物都是单独的地网``不是个整体       光端机就是因为电位差被打掉` 而且光端机前端没有安装避雷器保护
   曾咨询过防雷所   很可能是个地网间的电位差使的地电位反冲`
--------------------------------------------------------------------------
这个算原因?算解释?算推卸责任?……

地网间的电位差……开玩笑。我就不相信那60来个机器的接地之间的总距离不到4.8米;或者,60个机器的接地是埋在20米半径内的?那雷还正好要打在圆心中间。

弄不懂“地电位反击”的人就把这个当了法宝了。

嘿嘿。

要我说:根本和这个就没关系。

60个头全坏到不是什么稀罕事情,某监狱一次雷击坏197个摄象机,全监狱就只有6个好的。因为那6个是安装在另外一楼里的。不奇怪。

全坏的理由、原因很好分析。这60个头一定有一条或者几条“物理连接”线路。他们一定共用着某线路。从“共用线路”着手分析,就很容易找原因。

其次,摄象机坏了。是坏的摄象机里的哪部分?要是外壳给人砸了,那的确和雷没关系。什么东西坏的,是不是都坏那一部分。要是都是那一个芯片坏了,那原因不就很清楚吗?

说了一堆,结果是:条件不足,无法判断。要真想弄明白,再探!