发表于 2003-11-19 14:01:00 | 只看该作者
算你狠,我买,我学好了,再赚取别人的钱!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-2-10 10:32:00 | 只看该作者
值得买!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-2-10 10:53:00 | 只看该作者
youmeiyou  mianfei  
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-3-31 17:58:00 | 只看该作者
太黑暗,要收钱!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-4-3 09:46:00 | 只看该作者
综上所述,在实行一栋建筑一个总带电位联结、一个共用接地体的措施后,在楼顶部应将避雷带?针?与伸出屋面的金属管道金属物体连接起来,在每层内的建筑物内应实行辅助等电位联结,即引下线在经过各个楼层时,将它与该楼层内的钢筋、金属构架全部联结起来,于是不论引下线的电位升到多高,同楼层建筑物内的所有金属物?包括地面内钢筋、金属管道、电气设备的安全接地?都同时升到相同电位,方可消除雷电压反击。
------------------------------------------------------------------------------------------------
这里存在一个问题,即它解决了同层之间的雷电压反击问题,但跨层之间还是存在较大的由于雷击泻放电流产生的电压差。通信机房存在跨楼层的信号电缆连接,这样跨层的通信设备端口间就会有难以消除的电位差,容易造成端口电路板的击毁。请问各位大虾如何解决啊?(不要说加SPD就能消除哦!)
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2004-4-3 11:52:00 | 只看该作者
一般是这样设计:同层采用M型连接,楼间采用S型接法。

如果仔细计算的话,楼层见的电压差在接同一地网的情况下是很小的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2004-4-3 23:09:00 | 只看该作者
人站在5层,h2 =15m,Rq=30Ω,则:UR2=750kV?U12=52.5kV?则安全距离L安全2>
1.575m<1.83m。在上述两个房间内,保持如此的距离是很难做到的,因此存在很危险的雷电压反击。
---------------------------------------------------------------------------
U12=52.5kV,1至5层间的落差电压不会算小了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
 楼主| 发表于 2004-4-4 01:07:00 | 只看该作者
独立引下接地装置和利用建筑物框架和基础做引下接地有区别。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2004-5-17 15:30:00 | 只看该作者
要穷死了
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2004-5-17 15:32:00 | 只看该作者
没现金了,灌两贴吧,勿怪!~
回复 支持 反对

使用道具 举报