10kV送电线路,电源侧开关为柜式,接地闸刀柜内出线端装设氧化锌避雷器,然后经三、四十米的电缆引至架空线。

某日线路遭雷击,避雷器爆炸,氧化锌阀片飞出击碎柜门防爆玻璃。

现在有两种说法:1、接地闸刀柜内安装的避雷器为电站型避雷器,非线路防雷专用,容量偏小,不能有效防范直击雷。

2、避雷器容量是够的,主要是因为接地不合格,雷击能量没有及时释放。

不知道那种说法对的?