本人为文盲级,一直看帖不回贴。看见楼住的文章错误实在太多,忍不住写几个字。 1、8/20波形的试验设备很多,相信试验能力超过150kA的也有不少于10台,我自己的70%充电电压时140kA(8/20)或120kA(10/350)。 2、GB18802.1标准是一个完整的体系,单独取一个In没有意思的,当然目前客户专业的还不多,容易受骗,这也是我们需要在卖产品时认真宣贯的。 3、“Up应小于测量限制电压”不对,应该是反过来。电压保护水平是厂家自行确定的参数,在整个试验过程中测量出的限制电压都不可以超过电压保护水平。前些年很多很多的制造厂在钻空子,将一个小电流下的限制电压说成是电压保护水平,现在这样做的人少多了。 4、同意。 5、看过一份某英国品牌的以太网防雷器产品,In=9kA,并出示其检测报告,内页赫然写道试验线路跳过RJ45座直接焊接在电路板上,随着用户的认识水平提高,这些是骗不了人的。 总的说来,我们还需要不断的努力做市场的宣传,只有人们都清楚防雷产品,整个行业才能蓬勃的发展。 |