1、主要是说:‘针间距离超过30米无效’容易引起误会,其实,各针还是有各自独立的保护范围,没有各针共同起作用的‘保护范围而已。
2、在天面设多针保护,尽管是超出地表30m,但在各针’相互作用’区域,针阵还是起到作用的。
3、............
回复 支持 反对

使用道具 举报

32
发表于 2003-10-19 02:06:00 | 只看该作者
GB 50057附录四中的多针计算公式本身就是按照单针先求处保护范围,然后再求保护平面截面出来的。算起来也不是很麻烦的事情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2003-10-19 11:19:00 | 只看该作者

1、主要是说:‘针间距离超过30米无效’容易引起误会,其实,各针还是有各自独立的保护范围,没有各针共同起作用的‘保护范围而已。
2、在天面设多针保护,尽管是超出地表30m,但在各针’相互作用’区域,针阵还是起到作用的。
3、............

早晨清醒了,发现前贴有错,更正如下:在一类的情况下,对于两根避雷针来说,如果针间距离超出60米,两针的保护空间是两独立针的保护空间,而针距超出30m但不足60m的情况下,两针的保护中间的保护范围有相互作用的部分,而并非是无效。

回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2003-10-19 11:59:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2003/10/19 02:06am 发表的内容:
GB 50057附录四中的多针计算公式本身就是按照单针先求处保护范围,然后再求保护平面截面出来的。算起来也不是很麻烦的事情。

不完全是这样。你讲的是简单情况。接闪器的保护范围计算关键是对‘滚球’的理解。有些情况计算起来还是很麻烦的。按你所说的这几句话,给我的感觉是:你还没有真正弄明白‘滚球法’,估计你还不能准确地计算稍微复杂一点的接闪器保护范围问题。我这么说希望你能见谅,因为你在这里‘交流’,但我看好多人的帖子是在请教你的,你的帖子会间接影响他们的实际防雷工作,再说你是从事防雷工作的,而接闪器保护范围问题可以说是防雷问题中的最为敏感、严肃的问题,往往是用于易燃易爆危险场合,责任重大。在防雷设计或其他相关工作要是留下误算的问题,一旦日后发生重大事故,会追究责任的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

35
发表于 2003-10-22 12:26:00 | 只看该作者
有劳您了,hz-wzr@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

36
发表于 2003-10-22 20:46:00 | 只看该作者
我也要一个,行吗?
longyajoe@163.net
回复 支持 反对

使用道具 举报

37
发表于 2003-10-27 15:48:00 | 只看该作者
我也可以要一个吗?
strong982@sohu.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

38
发表于 2003-10-28 00:04:00 | 只看该作者
   这种防雷整改工程的设计施工问题也闹不明白,起码的接闪器保护范围的计算也不会,我看从本质上来说,还不够格从事防雷,应该先认真钻研,闹明白再说。不然会误人误己的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

39
发表于 2003-10-29 12:28:00 | 只看该作者
说的极为中肯!

讲给别人听的必须一定是对的或者是标准规定的

如果是探讨的问题要用探讨的方式去说明,否则不仅仅是误人子弟而已

就像原来大家要求开一个防雷方案子坛的时候,担心的就是这个问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

40
发表于 2003-11-5 23:48:00 | 只看该作者
下面引用由劳动戏2003/10/19 11:59am 发表的内容:
不完全是这样。你讲的是简单情况。接闪器的保护范围计算关键是对‘滚球’的理解。有些情况计算起来还是很麻烦的。按你所说的这几句话,给我的感觉是:你还没有真正弄明白‘滚球法’,估计你还不能准确地计算稍微 ...

感谢你的提醒,我是说的简单了一点,抱歉。

不过请相信我会计算多根不等高针保护范围之类的问题。在设计工程的时候不会出错。比如:某些化工厂的设计。我说的是一个原则(理由是太复杂的情况很难一句话解释清楚,知道原则再做比较容易理解)。无论是多少根针,无论是不是等高的,首先一点是计算各单针的保护范围。这一原则我个人认为没有错。然后另一原则是,以需保护的建筑群中最高的建筑的天面做X-X’参考平面进行计算。如果无此必要,以地平面做参考平面进行计算。

最后计算避雷针联合保护范围在X-X’参考平面的投影的最小保护宽度b是否符合要求,若符合,计算Y-Y’剖面上的保护范围。基本情况是这样。

我偷懒少打些字也被你发现了。感谢你的认真。谢谢。