ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3065|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

求助:关于液化气站的检测

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-5-20 22:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、液化气站的配电盘的接地电阻要求是多少?
2、配电盘采用了公共接地,但电阻高出避雷塔等的接地电阻7个欧姆,该如何解决?
3、液化气站的防晒棚加装独立接地可不可以不用将地网绕防晒棚闭合,只在一侧加装独立地网行不行?
4、液化气站的具体验收标准分别应该是多少?

多谢!

沙发
发表于 2004-5-21 21:56:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由xjqxj雷电在 2004/05/21 09:58pm 第 1 次编辑]

下面引用由micaps2004/05/20 10:21pm 发表的内容:
1、液化气站的配电盘的接地电阻要求是多少?
2、配电盘采用了公共接地,但电阻高出避雷塔等的接地电阻7个欧姆,该如何解决?
3、液化气站的防晒棚加装独立接地可不可以不用将地网绕防晒棚闭合,只在一侧加装独立 ...

1.小于等于4.0欧;
2.加做接地极;
3.应至少在两侧加装独立接地,还要看你这个棚子有多大。
4.还是自己看规范吧。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-5-22 09:59:00 | 只看该作者
:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-5-22 19:39:00 | 只看该作者
多谢老兄指点!
我看规范上说如果是公共接地的话,就应该小于4欧姆,独立接地则为10欧姆。
此液化气站由于建造时间较早且几经易手,所以图纸不知道到哪里去了,也无法判断是不是采用了公共接地的方法。
防晒棚两侧均为空地,但一侧为储灌和工作间等的连接管道。
按规范,独立接地要和公共地网距离大于3米,但3米以外已经就不是该站的地盘了,真是郁闷。

请再次不吝赐教!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-5-25 22:36:00 | 只看该作者
配电盘不是有共用接地吗,为什么非要独立接地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-6-1 10:08:00 | 只看该作者
印象中规范上写的很全面~~~~你所说的都有啊~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-6-9 11:04:00 | 只看该作者
应该采用共用接地方法为好.单独接地不妥.
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-6-28 22:25:00 | 只看该作者
同意楼上的看法

回复 支持 反对

使用道具 举报