不负责任,应该为客户负责,客户才会给你更多的钱,臭名是要远扬的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-3-6 11:59:00 | 只看该作者
哈哈。经典!

还有更有意思的呢:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-3-7 12:26:00 | 只看该作者
有比盐便宜的东西——每人洒泡尿,也能降低接地电阻。
这与浇盐水一样,只能对付验收,却不能保持长久的接地效果。实在是自欺欺人,不负责任!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-3-7 22:35:00 | 只看该作者
不是。如果在内蒙做防雷接地,建议使用白音乌拉的土。土不要钱的,但是比盐好的多。飘渺傲雪说的没有错,依据土壤PH值和干燥度的不同,添加盐后,有时候接地电阻不降反增。我国现在使用的降阻剂PH值都是大于10的。仅仅个别是9到10之间。

由于GB 50057标准只允许使用降阻剂,而未允许使用其他接地产品,因此……我看还是先不接地是什么弄明白以后再想办法吧。哈哈。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2004-3-12 09:06:00 | 只看该作者
请问,雷神前辈,在沙地做地线,应如何做呢,如果不加盐的话
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2004-3-12 09:31:00 | 只看该作者
沙土和沙地可以选与硅、钙的氧化物表面亲和特性好的降阻剂。比如TERC。使用水硬物固定接地体。比如:石膏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2004-3-24 13:15:00 | 只看该作者
楼上的。要不你撒泡尿试试,这个最便宜
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2004-5-10 23:45:00 | 只看该作者
比盐便宜的是海水。哈哈。
书上说可以将污水引入的,但这对腐蚀有影响。心里矛盾啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2004-5-24 10:54:00 | 只看该作者
实验地网监测结果:
地址:成都仁寿
土壤:含沙土
土壤电阻:350欧姆
简易地网(钢材)    非金属接地体地网     铜材地网
初始地阻4.6            4.2                 4.8
加50kg食盐 3.2         3.3                 3.0
1月后     3.1          3.4                3.2
3月后     4.0          3.7                 3.6
6月后     4.5          4.0                 4.8
12月后    5.2          4.4                 5.0
24月后    5.8          4.7                 5.2
-----------------------------------------------
上升:    2.6          0.5                 0.4
 
初步结论:1、食盐对地网见效迅速明显
         2、长期来看,食盐伤害地网
         3、食盐对非金属接地体和铜材地网伤害较小;对钢材地网伤害大
         
回复 支持 反对