ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 大胡子
打印 上一主题 下一主题

有请通天:避雷针能不能直接焊在油气罐上?

[复制链接]
21
发表于 2004-3-22 21:39:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/03/21 11:05pm 发表的内容:
加油站的油罐一般用独立针。
虽然标准要求,大于四毫米厚度的钢油罐不用安装避雷针,小于四毫米的钢油罐和铝油罐才需要安装避雷针,可我看到不安的少。

怕不是直接安到罐上吧?不是标准里还有一条距离限制吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2004-3-23 00:00:00 | 只看该作者
下面引用由zxp7212004/03/22 09:39pm 发表的内容:
怕不是直接安到罐上吧?不是标准里还有一条距离限制吗?

没说要安在罐上啊。距离灌3米。

我上面不是说了是——“独立避雷针”吗。

回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2004-3-23 15:26:00 | 只看该作者
其实就是雷神兄说的那样就可以,....或者就不用安装...或者就离罐体3m处安装独立避雷针.不过独立针要搞独立接地体!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2004-3-23 20:02:00 | 只看该作者
GB 50074-2002说:不能用独立接地装置。必须做统一的接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2004-3-24 12:44:00 | 只看该作者
油站的防雷
加油站的建筑物包括加油棚、宿舍楼及其它附属建筑物。这些建筑物在设计和施工时,利用其框架结构的桩作为垂直接地体,利用地梁与汞台作为水平接地体,利用桩内两条对角主筋作为引下线,利用天面板筋作为网络(10m×10m或8m×12m)。沿天面四边设避雷带,四周设避雷短
2 油罐的防雷

  金属油罐必须作环形接地,其接地点不应少于两处,其间弧形距离不应>30m,接地体距罐壁应不小于3m。油罐顶板厚度<4mm时,应装防直击雷设施,当顶板厚度≥4mm,可不装防直击雷设施。但在多雷区(年平均雷暴日数多于40天),也可装防直击雷设施。
  独立避雷针与被保护油罐的水平距离不应<3m,保护范围应高于呼吸阀2m以上。
3 电源线和电话线的防雷
  加油站大部分雷击事故是雷电波通过电源线、电话线传导而发生的。做好电源线、电话线保护是加油站防雷的重要组成部分。
  (1)电源线防雷
  防止雷电波从电源线侵入的办法是将电源线穿金属管埋地引入,穿管长度不宜小于2ρ(ρ为当地土壤电阻率,单位为Ω*m)。在配电房设备总电源处安装三相电源避雷器。在设备的电源输入端安装专用的电源避雷器。避雷器应选用防爆型产品。
  (2)电话线防雷
  加油站大多建在开阔地带的公路两旁,电话线很多是架空引入的,雷电波很容易通过电话线输入而击毁电话机。因此有必要做好电话线的防雷。最好的办法是在电话线进入室内前,穿金属管埋地(埋地长度不宜小于2ρ),金属管首尾接到地极上引入。并安装专用的电话避雷器。
4 接 地
  (1)建筑物防雷接地电阻应<10Ω。
  (2)独立避雷针和油罐的两组接地装置的地中距离Se≥0.4Ri(Ri为冲击接地电阻),但不得小于3m。接地电阻不大于10Ω。
  (3)工作接地、安全保护接地、避雷器接地、建筑物的防雷接地宜共用一组接地装置,接地电阻不大于4Ω。

回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2004-3-24 16:36:00 | 只看该作者
独立避雷针好像是用独立的接地装置的不是吗??
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2004-3-30 22:09:00 | 只看该作者
壁厚够4mm就不用了,壁厚不够就独立避雷针,往罐子上焊避雷针?要保护呼吸阀么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2004-5-10 23:52:00 | 只看该作者
小辈愚见:装针没问题吧。
好像在那本书上看过,可以用搪锡的办法焊的,那不会产生火花。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2004-5-11 12:40:00 | 只看该作者
无论采用什么办法都不应在罐体上加避雷针,真正的主导思想应该是做好接地,保证等电位,降低雷击概率,决不能舍本逐末,当然如果考虑到其他因素,可以安装独立避雷针
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2004-5-11 22:08:00 | 只看该作者
呵呵……
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 21:27

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表