发表于 2004-1-7 16:55:00 | 只看该作者
我也推荐使用接地模块
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-1-8 00:54:00 | 只看该作者
不管你用什么东东做接地,最后都要用扁铁连上来,一定要用沥青漆刷下,特别是焊接点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-1-8 13:29:00 | 只看该作者
学乖了?呵呵:)

而且要有明显的、符合标准要求的、警示标志。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2004-1-12 11:15:00 | 只看该作者
恩~~~~~~~~各位的指点这里多谢啦,
嘿嘿,用火烧也是个好办法啊,不过热镀钢能烧么????
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-1-14 21:37:00 | 只看该作者
非金属接地体
 
本产品是高土壤电阻率地区接地工程用于降低接地电阻的专用产品。适用于各种类型的土壤环境,具有抗腐蚀、无毒环保、使用寿命长、工程安装简单、效果显著的特点,是适合防雷地、各种安全地和工作地、信号逻辑地的通用产品。

产品特点:

◆1.用料少、耗资小、寿命长、稳定性好,特别适合于高电阻 率土壤地 区使用。
◆2.无污染、无毒害、抗腐蚀,使用十分方便。
◆3.通过专用设备挤压成型的,根本上解决了同类材料难以克服的腐蚀和密实程度低稳定性差的通病。
◆4.较大的散流面积,复合材料和土壤的结合性强,降低了接触电阻;
◆5.接地体有独特的可扩散亲水性表面活性剂成分,通过扩散改造附近土壤层,使其湿润,而且该成分是阳离子型的高分子材料,电解提供土壤导电必须的电解络合离子,使散流效果更好;

技术参数:

★1.颜色和形态:
纯黑色,有金属光泽;成型为平板型,两端为芯板;
★2.外型尺寸: 500mm×400mm×60mm
★3.重量 24kg
★4.室温下材料电阻率: 3.0欧*米

包装和储运:
●a.包装:本品为2件/箱;整体泡沫包装,内衬塑料袋防潮。
●b.储运:置于干燥通风处。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2004-1-14 21:38:00 | 只看该作者
防雷新丁 :为什么感觉不好?

不要人云亦云啊:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2004-1-15 09:54:00 | 只看该作者
通天介绍的东西不错哦,
我在另外一贴中说到变电所被雷击烧坏了控制板
第一可能是电源线上的感应雷,第二就可能是地反击了
那用这个产品应该可以解决地反击了吧
就是不知道价格怎么样哦,太高了我怕人家单位不满意,嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
 楼主| 发表于 2004-1-15 14:39:00 | 只看该作者
多谢马兄提醒,这个我是知道的
我的意思是2个都考虑,
地反击用这个解决而已,感应雷还是用SPD防护啊,我做了三级防护
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2004-1-15 21:42:00 | 只看该作者
关于地电位反击的问题我这里不做过多的介绍。你可以看今年2月或者3月的《防雷技术》和《防雷世界》杂志。我将在上面发表几篇关于‘均压’‘等电位’‘雷电泻放后的电位反击’‘地网电位不均衡的产生和消除’等等几个概念和现象的论述的论文。我个人感觉我近来通过仔细的阅读标准,同业内专家进行讨论,以及雷迅公司内部的一些技术讨论,我们对这些问题有了清楚、明确的认识。

在论文发表以后欢迎各位网友提问并继续探讨一些更深入的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
 楼主| 发表于 2004-1-16 09:38:00 | 只看该作者
哦~~~~~~~~,是么,那就期待中。。。。。。。。。
早点拜读,嘿嘿,早点长见识