请列位防雷界的精英给予指点!(我是搞水的,老板让我兼作防雷!)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-2-22 21:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我刚研究防雷三天,现在是一塌糊涂!!!
一镀锌工业车间,建筑面积104×8m2,高15.65m。坡屋面,有天窗。屋面板为钢板,桩基础,没有地基梁(没有环状钢筋带可以用来做接地体)。
1、该建筑防雷的接地体应怎么做?接闪器直接选择钢板可以吗?
2、如果防雷接地体和电气设备的接地装置共用,引下线的冲击接地电阻应为多大?
3、何谓工频电阻、冲击电阻?
沙发
发表于 2004-2-26 09:38:00 | 只看该作者
下面引用由lijun1382004/02/22 09:14pm 发表的内容:
一镀锌工业车间,建筑面积104×8m2,高15.65m。坡屋面,有天窗。屋面板为钢板,桩基础,没有地基梁(没有环状钢筋带可以用来做接地体)。
1、该建筑防雷的接地体应怎么 ...

1.是已有建筑吧!“桩基础”是钢筋混凝土还是.....,如是前者,桩是在室外吗,能利用到吗?利用屋面板当然可以,可此建筑太长,需做10个左右的接地极,造价不小。我看不如做2个避雷针,既省钱又美观。
2.不大于4欧姆。
3.至于“工频电阻、冲击电阻”,书上有,不多说了。
回复 支持 反对