 楼主| 发表于 2004-2-6 17:22:00 | 只看该作者
通天:
   地线失效指示灯为何会亮,APC的解释是零地电压高,你认为是这样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-2-6 17:56:00 | 只看该作者
ASP的A6接地指示灯不良原因是

1)零地电压高
2)火线/零线接反 - 特别多见一些进口插座,比如美国标准是左火右零,而国标是左零右火
3)地线断开

之一

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-2-6 18:27:00 | 只看该作者
下面引用由skyhawk2004/02/06 05:22pm 发表的内容:
通天:
   地线失效指示灯为何会亮,APC的解释是零地电压高,你认为是这样吗?

我感觉是四种情况:1、没有地线。2、线接反了,火线变零线了。3、零地之间压差大。4、插座本身内部短路了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-2-8 09:26:00 | 只看该作者
在产品质量考虑完成之后,我个人认为再研究你的使用情况:
1.2-3级保护之间的距离;
2.有没有零地线之间共用现象;
3.产品选型。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-2-9 10:04:00 | 只看该作者
世纪之星:零地线之间共用,也就是TN-C系统,也不足以导致地线失效指示灯亮。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2004-2-10 13:18:00 | 只看该作者
从电路结构来看,APC与国产得插座得地线失效显示的原理是什么,这点我不知道。另外,大家说零火接反了,我在下次拆个插座看看,不行就把线倒一下。此外,如果APC插座与前一级防雷器间的距离不足5米的话会产生地线失效灯亮的情况吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2004-2-10 14:32:00 | 只看该作者
与前一级防雷器间的距离不足5米的话...........

一般这样的情况不会使地线失效指示灯亮,除非有大的负载在前面,通过谐波会耦合过去一些。

至于原理嘛,依据电阻分压原理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-6-9 15:09:00 | 只看该作者
恐怕说这话的人根本不是APC的吧,估计是个APC的小经销商.一派胡言.
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-6-14 16:11:00 | 只看该作者
新人 请多多指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-6-14 22:20:00 | 只看该作者
我想得很简单——就是失效了(灯都亮了)——漏电了——烧了才正常,不烧才不正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报