楼主
发表于 2004-2-5 00:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设计了一个项目,角钢用了65根,扁钢用了近400米,围了一个大圈,还是达不到1欧,我怀疑测的人做了手脚。
电阻率60~160。粘土,埋深1.8米,弟兄们,有计算的吗?我算是够的,可是测的人告诉我不够。大家评评理!可能不?
沙发
发表于 2004-2-5 11:17:00 | 只看该作者
关键是你怎么做的,怎么算的。地网形式和结构是怎样的。垂直接地体的间距和长度是多少等等。我觉得做不到也很正常啊。