ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2534|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

监测系统的雷击防范

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-12-25 14:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
--------------------------------------------------------------------------------
--  作者:CodeZ
--  发布时间:2003-5-11 17:14:45

监测系统包括井上计算机设备和井下监控仪及探头设备,这些设备都是由不耐高压的精密电子原器件组成,易遭雷击,会造成不同程度的损坏。雷击破坏的途径有两种:
一种是直接雷。它是雷电直接放电于监测设备上,强大的电流透过设备的电气部分烧毁设备,这种雷击破坏可能性小,绝大部分直接雷能被建筑物和树木吸引过去。
另一种是感应雷击。它是雷电在雷云之间或雷云对地的放电时,由于雷电电流有极大峰值和陡度,在它周围出现瞬变电磁场,处在这瞬变电磁场中的导体会感应出较大的电动势,而此瞬变电磁场,都会在空间一定的范围内产生电磁作用,也可以是脉冲电磁波辐射,而这种空间雷电电磁脉冲波(LEMP)是在三维空间范围里对一切电子设备发生作用。并在附近的户外传输信号线路、设备间连接线和电磁感应并侵入设备,使串联在线路中间或终端的电子设备遭到损害。
监测系统主要会遭到的是来自感应雷击的破坏,雷电磁场切割垂直或斜井传输电缆和井口到机房的架空电缆两部分产生的,落雷时可产生数万伏电压,使监测网络中的电子器件破坏。

防雷措施的三种有效方法:
其一是井筒电缆用钢丝铠装型,从井底一直到机房不设接头,分别将地面和井底的铠装钢丝良好接地;
其二是在机房与井底分别安装KJ101-13型线路避雷器并且做好避雷器的接地;
其三是在井下加装干线驱动器,可以对两端信号线电量隔离,防止雷击高压蔓延;



沙发
发表于 2004-1-7 17:19:00 | 只看该作者
那如果是矿井,那怎么防雷呢????
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-1-8 13:25:00 | 只看该作者
需要在井口和井下分别做接地。

矿井用设备的供电是TT。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-1-8 14:00:00 | 只看该作者
常规的防护方法用得着提吗?只说特点和应该注意的地方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-1-15 11:54:00 | 只看该作者
他们的通讯是否要进行防雷保护???
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-1-15 22:03:00 | 只看该作者
下面引用由星星无限2004/01/15 11:54am 发表的内容:
他们的通讯是否要进行防雷保护???

需要。按常规。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-18 10:34

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表