ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4982|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

防雷图纸审核

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-1-10 15:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防雷图纸审核

1、防雷图纸的设计审核,必须先办理防雷设施的报建手续。

2、防雷图纸设计审核须带备整套防雷设计图纸,包括:
   ⑴一般建(构)筑物:
   ①设计说明;
   ②防雷基础接地体(或人工接地体)设置平面图;
   ③天面防雷设置平面图(包括避雷针、带、网及其它);
   ④标准层防雷平面图;
   ⑤施工大样图;
   ⑥高层建筑物侧击雷设置平面图及立面图;
   ⑦雷击电磁脉冲设备安全距离平面图;
   ⑧设备接地、等电位连接和共用接地系统设置平面图;
   ⑨总平面图;⑩低压侧电源系统入户端过电压保护方式图及说明。

   ⑵易燃易爆建(构)筑物:包括一般建(构)筑物防雷设计图纸的①、②、③、④、⑤、⑦、⑧、⑨、⑩项外,还应有罐体立面图、静电设置平面图。

   ⑶计算机信息系统在防直击雷措施完善的基础上,还应有LPZ1区格栅形屏蔽网示意图、天馈线防雷设置平面图及立面图、均压环立面布置图、静电设置平面图、电气设备及信息系统过电压保护方式图、电气设备及信息系统防雷接地设计图。

3、防雷设施的设计必须是有防雷设施设计资质的单位设计。

4、一般建筑物防雷图纸设计审核3个工作日、复杂建筑物及大型建筑群体7个工作日准时完成交付甲方。

5、防雷设施的设计图纸不齐全不予办理审核,待补齐后重新办理审核,工作日按补全时起算。

6、因遇特殊情况设计审核可能超出办理工作时限的,经双方协商确不影响施工进度的情况下,经领导批准,可延长审图工作时限。

7、对超过公开办理时限承诺的,每超一个工作日,每日赔付100元违诺金给委托方,并由责任人负责赔偿。(非人为事故除外)

8、在办事过程中,出现违法违纪事件的按有关规定作相应的行政处理。

沙发
 楼主| 发表于 2004-1-10 15:26:00 | 只看该作者
防雷设施定期检测

一、根据《广东省防御雷电减灾管理规定》的要求,所有防雷设施必须实行定期检测制度。

二、检测时间:凡油库、气库、化学品仓库、烟花爆竹、易燃易爆场所的防雷设施,每半年检测一次;其他单位则每年一次。

三、到期检测的单位可通过电话或书面与市防雷所联系,落实防雷设施定期检测事宜。

四、受检单位需提供《广东省防雷设施合格证》、上年度防雷设施检测报告书等有关资料,以备审核认证,并委派安全负责人协助检测。

五、防雷设施经检测合格后,出具检测报告书;对不合格的部分,提出整改意见。

六、在检测中发现的安全隐患和提出的整改意见,安全负责人必须及时向企业领导汇报,申请专款落实整改。企业领导要亲自督促落实整改,以确保防雷安全。

七、对莫视防雷安全不及时整改隐患,而遭受雷击事故,造成人员伤亡、经济损失的企业,企业法人必须承担其经济或法律责任。并通报当地镇区安全生产办和市安委。

八、防雷设施整改工程的设计和施工,必须由具有相应资质的防雷专业公司承担。

九、企业要将防御雷电灾害列入安全生产管理,建立各项防雷安全管理规章制度,落实防雷设施的定期检测。

十、企业要加强防雷设施检查和日常维护,发现损坏应及时修复,自己无法修复的可向市防雷所咨询。当遭到雷电袭击发生人员伤亡和设备损坏时,应迅速将灾情报告给市防雷所。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-1-10 15:28:00 | 只看该作者
防雷验收程序

一、办理设计审核手续:

〈一〉 应提交的资料:

1.设计资料:
①设计说明(包括分类的依据);②防雷接地平面图及大样图;③均压环设计图及大样图;④天面图及大样图(包括针、网、带及其它);⑤四置图;⑥立面图;⑦总配电图。

上述设计资料若属分段设计,则必须按施工进度提交相应图纸。

2.提交规划报建审核书、施工资质证、焊工证(复印件)。

3.采用非标防雷产品(各类消雷器、防雷器、避雷器、避雷导体、优化避雷针等)进行设计,必须同时把产品说明书及有关证件、设计方案送市防雷所审核。

4.若没有进行防雷设计,则需带全套建筑设计图纸到防雷所审核。

〈二〉经审核合格后,按省物价局粤费字 号文、《广东省经营服务性收费许可证》第 号的收费标准交纳检测验收费,所需费用由建设单位列入工程概算,同时领取《广东省防雷设施设计审核书》、《广州市新建建筑物防雷设施验收手册》,凭《审核书》到建设行政主管部门办理施工手续。

二、工程验收:

1、建筑工程竣工后,施工单位及其主管公司须进行初步自检;

2、建设单位须向市防雷所提交《防雷工程竣工验收申请表》及其它有关资料(如:①防雷隐蔽工程验收记录;②整改通知书;③设计变更资料;④竣工图。);

3、市防雷所收到申请表及认真审查有关资料后,及时答复建设单位:对资料齐备合格的单位,三个工作日内将安排有关人员到场验收;对资料或其它方面有问题的单位,将另行安排时间验收。

4、工程验收合格后,五个工作日内市防雷所将签发防雷验收报告。

三、注意事项:
1.《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)是强制性国家标准,新建建筑物的防雷设计、施工均必须按此规范严格执行。

下列行为有可能导致建筑物防雷能力先天不足,留下永久性的雷击隐患:
① 防雷建筑物没有防雷设计,或未有防雷设计先开工
② 不按《规范》设计;
③ 不按设计施工,施工人员无焊工证上岗;
④ 隐蔽部分未经验收便进入下一道工序;
⑤ 不按"整改通知"及时整改;
⑥ 工程未经验收便投入使用。

对上述行为,并造成严重后果的,将依照省人大第八届二十六次常务会议通过的法规《广东省气象管理规定》和广东省人民政府颁布的《广东省防御雷电灾害管理规定》进行处罚。

2.防雷设施验收完毕后,建设单位应持市防雷所的防雷设施验收资料(质量证明书或合格证)交当地建筑工程质监站,作为建设工程总验收的依据之一。

3.对防雷设计图纸的审核;为甲、乙方提供技术咨询;对施工队伍的技术指导及质量监督。工程质量依据对防雷设施各环节的定期检测数据来确定,对建设单位委托的补充设计,只收工本费。

4.新建建筑物为综合性建筑物,并涉及到通信、计算机等弱电设备的安装时,其防雷设计将涉及到气象、供电、通信、计算机等多个专业的技术规范,设计单位应同建设单位到市防雷所进行咨询,确定设计方案,以避免人力、物力的浪费。(据广州市目前情况,一般可节省建设投资10万元左右)。

5.建筑物防雷设施是全社会防雷减灾的一项重要的基础建设,是保障人民生命财产安全,保障四化建设顺利进行的重要工作,因此,防雷建筑物的防雷建设、设计、施工各方面都要遵章守法,共同把我市防雷减灾工作做好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-18 10:40

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表